账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10059|回复: 10

[求助] 求教关于双电源在一点接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-19 14:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问双电源系统,要求两个电源要连接在一起后接地。我在A处设置了变配电室,在B处设置柴发房,两地距离较远,柴发不能单独接地吗?自己对发电机设计了解的少,望赐教,谢谢
TEWKZ5K8(T_]BF)3OMY5$2M.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-19 15:41:03 | 显示全部楼层
建议集中在A处变配电室做系统接地,B处柴油发电机房引出PEN导体至A处变配电室双电源切换后分成N和PE后做双电源一点接地。如果B处柴油发电机房与A处变配电室处于同一建筑地下室内,因地下室整体做有接地系统,B处PEN可接地也可不接地。如果B处柴油发电机房与 A处变配电室分属不同建筑,则B处柴油发电机房的PEN应与B处建筑接地系统相连接,同时B处引出的PEN线到达A处经双电源切换后再接地相当于重复接地。
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:14:55 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-5-19 15:41
建议集中在A处变配电室做系统接地,B处柴油发电机房引出PEN导体至A处变配电室双电源切换后分成N和PE后做双 ...

谢谢您,也就是说当AB距离较远时,柴发中性点不能单独接地是吗
     
发表于 2023-5-19 16:28:25 | 显示全部楼层
你的截图对应的是双电源并列运行状态而不是单电源分别供电设母联。你确定你做的项目是这种系统形式吗
     
发表于 2023-5-19 16:38:02 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-5-19 15:41
建议集中在A处变配电室做系统接地,B处柴油发电机房引出PEN导体至A处变配电室双电源切换后分成N和PE后做双 ...

我想问下柴发可以不引出N么?直接三P接入切换
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:18:52 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-5-19 16:28
你的截图对应的是双电源并列运行状态而不是单电源分别供电设母联。你确定你做的项目是这种系统形式吗

雨人老师,我这不是双电源并列的,但是王老在自己的书中,的确是把柴发跟变压器的接地连在一起了,不过图中的“同一建筑”是不是写错了,应为“不同建筑”?
1684487825958.png
     
发表于 2023-5-19 17:39:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-19 17:18
雨人老师,我这不是双电源并列的,但是王老在自己的书中,的确是把柴发跟变压器的接地连在一起了,不过图 ...

那如果发电机就地独立设中性点接地而用四极开关切换呢,会有杂散电流?
     
 楼主| 发表于 2023-5-19 17:52:18 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-5-19 17:39
那如果发电机就地独立设中性点接地而用四极开关切换呢,会有杂散电流?

四极开关,那不会有杂散电流。
     
发表于 2023-5-21 10:22:55 | 显示全部楼层
一楼的图片和六楼的图片原理上有不同之处。如六楼所示在两个电源处安装RCD,在用一楼方式一点接地,那么RCD就会失去动作的基本条件。如果是各在电源侧接地则就是RCD以后接地RCD不能投入。这不属于误动作,也不是杂散电流干扰,安装位置错误。这是建筑电气业内始终搞不清楚的地方。

变压器侧中性点必须就近直接接地。发电机侧中性点可以直接接地,也可以不接地(不存在高低压隔离问题)。
一般来说,用户备用发电机必须采用四极双头闸刀和市电进行隔离。
因为发电机运行时低压中性线对地是存在电容效应的,电势被接地所短接。如果是变压器检修拆除接地,电势就会通过变压器放大危及高压线路上工作人员。因此发电机必须是四极双头隔离闸刀,防止向电网输出电源。
如果RCD是必须安装的,建议选择各出线开关处安装。
所谓的杂散电流,一般是指通过大地的电流而产生的一系列负面影响。把通过大地电流产生的微小火花解释所有不期望电流路径是会混淆是非的。
     
 楼主| 发表于 2023-5-21 11:07:29 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-5-21 10:22
一楼的图片和六楼的图片原理上有不同之处。如六楼所示在两个电源处安装RCD,在用一楼方式一点接地,那么RCD ...

好的,感谢!
     
发表于 2023-5-23 10:37:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-19 17:52
四极开关,那不会有杂散电流。

什么是杂散电流。“杂”是杂乱无章。“散”没有规定路径。雷电在天空中放电就有这种现象。
点燃地下易燃易爆气体,加速地下金属构件氧化,干扰通信系统。这就是杂散电流在土壤中产生微小火花结果。
两条平行导线之间也会有电容电流,也是人们不期望的电流。但是它们不会造成上述问题,也不属于杂散电流。

“环流”。电荷的定向运动成为电流。电流是电动势推动的。没有电动势也就不会有电流,闭合的电路不一定有环流。环流也不一定需要闭合的电路,把通电线圈绕成环也会有环流,但是它们电路是不闭合的。当磁力线穿过导体时,磁力线周围产生涡流也是环流的一种,此时磁力线就是一种电动势。

所以,四极开关,两点接地。和杂散电流无关,和环流无关。
人们不期望的电流叫“杂散电流”解释不正确。两点接地产生环流说不符合电工基本原理。建筑电气业内夸大事实寻找环流的文章是无中生有。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则