账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9329|回复: 9

[规范条文] 各地区工业用变压器容量最大能做到多少

[复制链接]
     
发表于 2023-5-19 17:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
50053中3.3.3条 变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
现有一个工业项目 空调系统提资1500kW,我打算用一台2000kVA变压器带,现在问题是供电局同意用这么大容量的变压器吗? 大家做过类似的项目的给提提意见和建议
     
发表于 2023-5-19 17:12:27 | 显示全部楼层
最大做过3150的 ,江苏项目 国企项目
     
发表于 2023-5-19 17:14:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2023-5-19 17:15 编辑

我们这工业一般供电只管到高压柜  甚至有的地方只管到出变电站  后面都是业主自己配
     
发表于 2023-5-19 19:48:06 | 显示全部楼层
可以,没问题
     
发表于 2023-5-20 11:31:29 | 显示全部楼层
工业项目一级能效的做了2500, 最大是3150.  深圳没问题。
     
发表于 2023-5-20 13:19:47 | 显示全部楼层
工业单台最大2500kVA
     
发表于 2023-5-20 18:00:11 | 显示全部楼层
你是中压用户,电力公司不会管你专变变压器容量多大的。集中的大容量负荷,采用更大容量变压器有技术合理性,关键是合理选择变压器短路电压百分数,控制好短路电流。
     
发表于 2023-5-20 22:07:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-20 18:00
你是中压用户,电力公司不会管你专变变压器容量多大的。集中的大容量负荷,采用更大容量变压器有技术合理性 ...

dqaq老师,您说要合理选择变压器的阻抗,控制短路电流。请问变压器的阻抗不是固定的吗,比如说2000kVA的变压器阻抗就是6%的,我们可以让变压器厂家做成4%或者10%吗?
还有您说控制短路电流,现在塑壳断路器都是有限流型的,短路电流对电缆的热稳定性要求没那么严格了,6平方出线都可以,而且框架、塑壳断路器均能承受很高的短路电流,极限短路分断能力都能达到50kA以上,所以我觉得短路电流这个事已经不是什么难题了吧?我的看法不成熟,还望您赐教,谢谢
     
发表于 2023-5-20 23:15:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-20 23:22 编辑
轻云舟 发表于 2023-5-20 22:07
dqaq老师,您说要合理选择变压器的阻抗,控制短路电流。请问变压器的阻抗不是固定的吗,比如说2000kVA的 ...

1、3150kVA变压器短路阻抗大致在6~10%之间分档可选,2000kVA一般也可在6~8%之间分档可选。只有1600kVA以下基本是固定的。其实如果你有要求,其他数值都能做。
2、3150kVA变压器,如果选6%短路电压,出口短路电流高达70kA以上,不仅一级配电装置处MCCB开断能力要求高,对于供电半径小的情况,二级配电装置内的MCCB或MCB开断能力要求都高。而楼主空调负荷应该符合供电半径小的条件,至少制冷机房是这样。
3、因为限流型低断的使用,线缆热稳定最小截面积确实问题不大了,下级开断能力不够也可通过级联由上级低断分担,电动机控制器件(接触器等)短路承受力(包括动稳定、热稳定和触头熔焊等)要求也会大幅度降低,但总归与预期短路电流正相关,所以控制短路电流还是应该考虑的。
变压器短路电压.png
     
发表于 2023-5-21 11:04:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-20 23:15
1、3150kVA变压器短路阻抗大致在6~10%之间分档可选,2000kVA一般也可在6~8%之间分档可选。只有1600kVA以 ...

好的,感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则