账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5297|回复: 7

[求助] GB55024中4.1.4 应急电源和备用电源如何理解

[复制链接]
     
发表于 2023-5-21 14:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位论坛的老师好 55024中4.1.4条 备用电源和应急电源接入各自的供电母线段及回路
我看了条文解释 也没太理解这个意思
1.条文解释中提到 备用电源是当正常工作的主用电源断电时,用来维持电气装置或电气设备所需的电源,应急时为了保障人身安全以及避免对环境或其它设备造成损失的电源
备用照明和消防水泵 排烟风机等消防负荷 这算是维持电气装置的备用电源还算是保障人身安全的应急电源呢 还是说 医院的手术室,一些排有毒气体的风机才算是保障人身安全的应急电源?
2.现在要求备用电源和应急电源在柴发处分母线供电,我看很多人做的是,在进线柜出两个断路器,分别带不同母线,但是我看配四P76 表2.4-8(我一直没解决不能上传图片的问题 不知道为啥 不好意思~)采用的方法是 应急母线段上出一路到备用母线段,也满足了两段母线的要求,在两段母线均失电的情况下,切除备用母线段,这种做法,有啥缺点么,为啥感觉没怎么见过呀,是不是工业比较常用这种做法啊

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-5-21 16:36:53 | 显示全部楼层
变压器切换.jpg
在好心人的帮助下 成功上传图片~
发表于 2023-5-22 09:18:15 | 显示全部楼层
备用照明和消防水泵 排烟风机等消防负荷,为特级负荷时,考虑为应急电源
发表于 2023-5-22 09:19:09 | 显示全部楼层
供规3.0.3 第一款讲的很清楚,只有一级负荷中特别重要负荷除应由双重电源供电外,尚应增设应急电源.
     
发表于 2023-5-24 12:52:04 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-5-21 16:36
在好心人的帮助下 成功上传图片~

怎么上传图面阿,我试了好几次不成功阿
     
发表于 2023-5-24 13:03:49 | 显示全部楼层
没宣贯之前我觉得我理解了,宣贯之后,第四章出现了各种图示,完全搞不清楚什么是备用电源,什么是应急电源
23d7accebd720a394c64747b1f79a7f.png
354f1c61fca7f848104268d44480ba4.png
     
发表于 2023-5-24 13:05:43 | 显示全部楼层
这个又是特级负荷的和一级负荷的。
b95c404a802259e4fcb08b2d1dd0e22.png
bc35a27d0e3f33c6c5025c1ca470283.png
     
发表于 2024-1-31 16:43:26 | 显示全部楼层
这条已经出现执行偏差了,本地审图提出:
当柴发出线有消防总出线、保障总出线、应急总出线时,发电机进线直接做成2个总开关,1个总开关别接消防总出线和保障总出线,另1个总开关接应急总出线。
做法很奇葩,我这儿已经这么搞了
个人认为审图的理解有误,柴发作为电源点,不应该用配电的概念来理解,只要分设总出线,就算满足规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则