账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5315|回复: 3

[规范条文] 加压风机的开启范围

[复制链接]
     
发表于 2023-5-24 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11.2.6条“机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,并应能在防火分区内的火灾信号确认后15S内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机。”
问题:启动的风机范围是指“着火防火分区对应的疏散楼梯间及前述楼梯间本层及上下各一层的前室或合用前室的加压风机”还是指“着火防火分区所在楼层及其上下各一层整层楼(共3层楼)的楼梯间及其前室或合用前室的加压风机”?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-24 15:38:22 | 显示全部楼层
防火分区所在着火层  与这至少三层相关的加压风机都要启动
     
发表于 2023-5-24 16:30:16 | 显示全部楼层
楼梯间加压风机是不分层的。前室一般也不分层,但风量按三层考虑,着火时靠开启前室常闭正压送风口保证风量。所以后一段话主要指开启的送风口。一般情况,你就同一防火分区正压风机全开,不会有不良后果。
     
 楼主| 发表于 2023-6-6 10:00:58 | 显示全部楼层
看了楼上两位的回复,还是没明白。其实《烟标》5.1.3条讲得很清楚“该防火内......”,GB55037少了“内”字,不知道后者是否有什么别的考虑。如何理解对计算柴油发电机容量有较大影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则