账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7889|回复: 10

[求助] 某工厂设备,要求变压器单独供电或某个次级线圈独立供电。有多个次级线圈的...

[复制链接]
     
发表于 2023-5-26 08:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某工厂设备,要求三相变压器单独供电或三相变压器的某个次级线圈独立供电。问题如下:
1.有多个次级线圈的三相变压器是什么变压器啊?一直以来都认为变压器是每相一个初级线圈一个次级线圈,多个次级线圈还真没见过。

2.用次级线圈独立供电的电压是多大的,是不是单相400V?那么厂家这个设备到底是380V的还是220V的?
     
发表于 2023-5-26 09:11:07 | 显示全部楼层
三绕组变压器,两组二次绕组。一般用于两个不同的二次电压等级电网供电,但相同的也行。10kV变压器没有三绕组标准产品,你可以提非标,电压你自己定。估计价格很贵。这个厂家设备额定电压是多少,这个你就不该问坛子里了,该你去问甲方。

点评

电力变压器是不称呼二次绕组的。因为它们直接连接的都是电力系统一次设备。  发表于 2023-5-26 09:25
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-26 09:13:31 | 显示全部楼层
早年成套引进日本二手设备的工厂,经常碰到这个问题。处理起来比较麻烦。
     
发表于 2023-5-26 10:09:52 | 显示全部楼层
        很无奈。本坛混进一个技术老混混,专业既差又烂,还长篇大论地到处乱说,说错了就一句话:你们建筑电气。。。。俺们电力行业才。。。。。。。。这不,为了怼我,又在2#点评中胡言乱语了。
        坛子里的初哥们不一定有鉴别力,很容易被误导。我再一次展示这个人的错误,给初哥们一个提醒。
        变压器绕组,原边副边,一次二次,高压低压都是常用术语。一次二次还表明了哪边接电源,哪边接负荷。这与电力系统中的一次系统和二次系统是两回事。这个混混又一次张冠李戴、胡说八道了。
     
发表于 2023-5-26 10:12:40 | 显示全部楼层
        就按这个混混说的,电力变压器——在他眼里,凡沾上“电力”两个字,立马就贵族了!难不成还有建筑电气变压器?好,就说电力变压器,看贴图,电力变压器的国家标准,到底是不是他说的那样。
一次二次绕组.png
电力变压器应用导则.png

点评

只是笑笑不回答。  发表于 2023-5-26 16:41
     
发表于 2023-5-26 13:44:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-26 09:11
三绕组变压器,两组二次绕组。一般用于两个不同的二次电压等级电网供电,但相同的也行。10kV变压器没有三绕 ...

我看楼主问题理解成ABC三项需要独立运行了。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-5-29 10:12:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-26 09:11
三绕组变压器,两组二次绕组。一般用于两个不同的二次电压等级电网供电,但相同的也行。10kV变压器没有三绕 ...

这种多个次级线圈的三相变压器的每相的次级线圈数量是固定的吗?会不会有A相次级线圈2个,B相次级线圈3个,C相次级线圈1个诸如之类的。这种变压器出线回路也讲究三相平衡吗?
     
发表于 2023-5-29 11:56:04 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-5-29 10:12
这种多个次级线圈的三相变压器的每相的次级线圈数量是固定的吗?会不会有A相次级线圈2个,B相次级线圈3个 ...

为什么配电变压器高压侧一般都采用中性点不接地系统?
第一,高压系统对地阻抗大就是对低压系统的保护。当高压绕组击穿低压绕组时,通过低压系统接地可以使高压电绝大部分降落在高压系统对地分布电容两侧,保护低压不受高压电影响。
第二,35kV,10kV系统对地分布电容不是太大,发生接地故障电弧可以自行熄灭。不会造成系统震荡。如果配电变压器高压侧也是中性点接地系统,将大大减小系统对地阻抗,无法对低压系统形成保护。

一般来说,超高压以下电力变压器都是三芯柱式的,零序磁通不能在三芯柱中流通。不要以为有了D绕组就可以产生零序电流了。这部分磁通需要通过紧固螺丝螺杆,变压器油箱构成回路。大大增加磁回路的阻抗和损耗。会造成油箱发热,油的品质下降。再说高压侧没有零序电流回路传递这部分零序流。
所以配电变压器三相平衡对变压器运行很重要,不可能把负荷集中到一个铁芯上的。由于磁通不平衡可以导致电动势叠加,使得负荷重的电压下降,负荷轻的电压升高,危及变压器绕组。
D绕组相比Y绕组零序阻抗稍小一些,短路电流会大一些,但是增加变压器损耗是确确实实的,也不是变压器可以长期不平衡运行的理由。建筑电气业内对变压器运行只是掌握太少,管中窥豹不能了解全部。有些规定只是一种笑话。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-29 12:43:39 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-5-29 10:12
这种多个次级线圈的三相变压器的每相的次级线圈数量是固定的吗?会不会有A相次级线圈2个,B相次级线圈3个 ...

我只见过最多2个次级绕组的,而且都是三相一样的。如果你有特殊要求,可考虑采用三单相变压器搭建三相变压器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则