账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4731|回复: 7

[求助] 消防电气导管敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-5-27 16:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电气暗敷单管敷设是否可以采用B1级刚性阻燃电线管

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2023-5-27 21:18:52 | 显示全部楼层
有人能解答疑问吗
     
发表于 2023-5-28 10:35:49 | 显示全部楼层
规范要求可以采用GB51309-2018
     
发表于 2023-5-28 10:48:41 | 显示全部楼层
       我觉得就不要抠规范条文的语句了。试图从不同规范的条文差异中,找到一个擦边的空间,很容易碰壁。
       规范条文的主旨是很明确的,即:火灾中还需要坚持工作的线路,只能穿钢管;与火灾有关但不需要火灾中坚持工作的线路,可穿某种塑料管之类的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-29 07:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2023-5-29 07:59 编辑

不能,GB55024第6.2.5条 火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。虽然说的是电源和联动线,但是信号和电源是一般是同管敷设的,信号线也是参与联动的(总线联动)
发表于 2023-5-29 08:39:34 | 显示全部楼层
建规的条文解释中也有用金属管的字眼
     
发表于 2023-5-29 08:53:48 | 显示全部楼层
以前是火警总线穿B1级刚性阻燃电线管,现在外审有一个算一个全部会提意见,然后基本都是改为金属管了。
     
发表于 2023-5-29 11:33:28 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-5-29 07:53
不能,GB55024第6.2.5条 火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。虽然说的是电源 ...

这个理由挺充分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则