消防应急照明专题帖子汇总
zy456132 发表于 2023-5-31 13:54 严格做法每层做双切了
777777777 发表于 2023-5-31 14:02 确实,GB55037说了 所在防火分区, 上面我回复的浅薄了(现在都什么玩意,消防备用照明的用电哪里取?) 本 ...
zy456132 发表于 2023-5-31 14:03 应急照明是集中电源了,不用特意做双切
777777777 发表于 2023-5-31 14:04 设置消防配电箱 就需要配电间或者电井,那就需要消防备用照明,懵逼了
树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 14:07 电井不需要备用照明
777777777 发表于 2023-5-31 14:15 那这个照明也得消防供电吧 现在这些真难搞 现在主要是有些地区不让风机房配电箱、或者其他动力的配电箱直 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 14:18 不用消防供电,带到公共照明配电箱就行
GB55037 10.1.6的做法是否正确
777777777 发表于 2023-5-31 14:34 这样怕是容易被提,毕竟有消防需要用的设备 哎 太难了 大神帮忙看下这种做法是否可以,现在就怕被提各种乱 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 14:46 你这个可以,就是开关取消过负荷保护或过负荷保护报警