账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9042|回复: 13

[求助] 线槽地面支架安装,大概30cm,插座直接装在线槽上面违反规范吗

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2023-5-31 21:55 编辑

插座安装在线槽上面违反规范吗;就是这种情况,设备一般有个1.8~2.3高,线槽从设备上方过,有些小功率设备是通过插座连接取电,因为四周也没有可以装插座的墙壁,所以不知道有什么好的解决方案
bb24932c7004c73083776f2111efdb4.jpg
     
发表于 2023-5-31 16:05:50 | 显示全部楼层
线槽内不允许有连接。
发表于 2023-5-31 16:18:52 | 显示全部楼层
违反什么规范?
     
发表于 2023-5-31 16:43:50 | 显示全部楼层
线槽上 还是线槽内 这是个问题
     
发表于 2023-5-31 17:06:52 | 显示全部楼层
如果你是明装,虽感觉不妥(至少安装螺钉会进入线槽,可能破坏槽内线路绝缘),但一时还想不出违反了哪条规范。如果暗装,肯定不行,因为接线一定在线槽内。
     
发表于 2023-5-31 17:13:28 | 显示全部楼层
楼主为什么要这样做?如果需要,安装在支架上不行吗?
     
发表于 2023-5-31 17:43:00 | 显示全部楼层
线槽不适合啊那玩意又不是主要受力的
     
发表于 2023-5-31 18:10:53 | 显示全部楼层
规范条文是线槽内不得有接头,但是在接线盒内是可以的,结合图集08D800-4第41页,你参照执行即可
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 21:51:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-31 17:13
楼主为什么要这样做?如果需要,安装在支架上不行吗?

大概是这么个情况,一个工业厂房给工业设备配电,有一些小的设备呢是通过插座连接取电的,然后甲方那边是想从设备上方拉一条线槽过去。他们现有厂房呢,是线槽架空在地上,在两台设备背面,然后插座就直接附在线槽侧面的
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 21:52:40 | 显示全部楼层

就是不清楚是否有这方面的规范,设计或者施工规范都行
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 21:56:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lh19930615 于 2023-5-31 22:00 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-5-31 17:43
线槽不适合啊那玩意又不是主要受力的

主要怕违反规范,线槽有支吊架,就一个插座受力应该还好,而且根据8#说的图集,线槽下面连灯具都能挂得住
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 22:16:51 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-31 18:10
规范条文是线槽内不得有接头,但是在接线盒内是可以的,结合图集08D800-4第41页,你参照执行即可

谢谢,我又去翻了一下08D800-6的P51有这个做法;说的是线槽上可少量安装电器件
     
发表于 2023-5-31 22:45:18 | 显示全部楼层
很常见的做法


医院病房床头  一条线槽,线槽上集成了强弱电插座,还有气体管道


电瓶车充电,都是这种吧,线槽上装插座
     
发表于 2023-6-1 11:14:25 | 显示全部楼层
建议你问下各家的照明母线那个由标准法兰能直接带插座的那样能安全点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则