账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6446|回复: 11

[规范条文] 消防风机还要不要做到消防控制室的手动硬线?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-1 16:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防风机还要不要做到消防控制室的手动硬线?按《建筑电气与智能化通用规范》5.3.1只提了消防水泵的手动硬线控制,且宣贯时提了可以不做手动硬线,可以通过总线控制盘来实现联动启动;《消防设施通用规范》上保留了消防控制室手动启动功能,虽然废除了《火灾自动报警设计规范》4.1.4的强条属性,但《火灾自动报警设计规范》4.5.3应条属性没有废除。这样看来消防风机到消防控制室的手动硬线还是要做的。《建筑电气与智能化通用规范》宣贯专家所谓的通过总线控制盘来实现联动的方式与《火灾自动报警设计规范》4.5.3条采用消防控制室专线手动直接控制启动风机的精神不符。看来专家宣贯时也不能信口开河,不然容易误导大家。
     
发表于 2023-6-1 16:24:56 | 显示全部楼层
我觉得肯定是要做的
发表于 2023-6-1 16:31:11 | 显示全部楼层
等乱哄哄的一片争论结束后,我们院才会考虑不做,不去承担风险
     
发表于 2023-6-2 09:19:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-6-2 09:23 编辑

这是消防控制室里拍的,可有了解这张图纸右下角箱子是做什么用的?(上面文字写的是消防水泵和消防风机)
02.png
     
发表于 2023-6-2 09:39:26 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-6-2 09:19
这是消防控制室里拍的,可有了解这张图纸右下角箱子是做什么用的?(上面文字写的是消防水泵和消防风机)

我觉得该换手机了~
     
发表于 2023-6-2 09:43:33 | 显示全部楼层
不用想,肯定是要做的。
     
发表于 2023-6-2 09:49:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-6-7 08:47 编辑

01.png 因为有手动控制盘了,咋还有那个手动旋转按钮的箱子。
     
发表于 2023-6-2 09:58:31 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-6-2 09:19
这是消防控制室里拍的,可有了解这张图纸右下角箱子是做什么用的?(上面文字写的是消防水泵和消防风机)

我去  这不会是那种220V 手控控制硬线吧
     
发表于 2024-10-8 15:42:48 | 显示全部楼层
鸿影飘渺 发表于 2023-6-2 09:58
我去  这不会是那种220V 手控控制硬线吧

消防主机多线控制盘发生信号给到风机控制柜内模块(24V)启动风机
     
发表于 2024-10-14 12:08:29 | 显示全部楼层
肯定是要做的
     
发表于 2024-12-4 14:39:14 | 显示全部楼层
妈呀谁说的可以不做?哪个编制组宣贯的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则