账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7871|回复: 12

[求助] 求教电缆粗细与桥架高度选择的关系

[复制链接]
     
发表于 2023-6-5 10:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原本我桥架选型都是按天正计算出来的结果选,天正计算出来的桥架普遍高度选用100高。然后前两天有人告诉我,4*185+1*95以上的桥架需要选用150高的去桥架。我想问一下这个说法有依据吗,另外如果185以上要用150高桥架。那50高的桥架最大能穿多大的电缆,75高的桥架又能穿多大的电缆。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-5 10:34:36 | 显示全部楼层
算截面积吧,电缆的截面积之和不超过桥架截面积的40%
     
 楼主| 发表于 2023-6-5 10:38:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-5 10:34
算截面积吧,电缆的截面积之和不超过桥架截面积的40%

我的意思是满足截面积百分之四十的情况下,大电缆是否还要考虑桥架高度。就是会不会出现不好施工,或者桥架盖板盖不上等情况
     
发表于 2023-6-5 10:40:07 | 显示全部楼层
如果是封闭式线槽的  像150以上的电缆 最好是用150高的桥架   主要是转弯的的时候怕盖板盖不严实
     
 楼主| 发表于 2023-6-5 10:51:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-5 10:40
如果是封闭式线槽的  像150以上的电缆 最好是用150高的桥架   主要是转弯的的时候怕盖板盖不严实

那 50 和 75高的桥架最大能装多大的电缆呢
     
发表于 2023-6-5 10:57:34 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-6-5 10:38
我的意思是满足截面积百分之四十的情况下,大电缆是否还要考虑桥架高度。就是会不会出现不好施工,或者桥 ...

哦哦,这个就不清楚了,没经验
     
发表于 2023-6-5 11:00:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-6-5 11:01 编辑

他的意思是高度要按最大电缆外径的2倍以上选择,但这个通常没太大必要。提这意见的人八成是看了某篇论文,估计醍醐灌顶了,不展示一下才学难受。当然了,桥架宽敞肯定是没有坏处。
     
发表于 2023-6-5 13:04:52 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-5 11:00
他的意思是高度要按最大电缆外径的2倍以上选择,但这个通常没太大必要。提这意见的人八成是看了某篇论文, ...

为啥要按最大电缆外径的2倍以上选择,愿问其详?
     
发表于 2023-6-5 13:09:55 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-6-5 10:51
那 50 和 75高的桥架最大能装多大的电缆呢

这类的  我一般就用装16及以下的。  
     
发表于 2023-6-5 14:06:32 | 显示全部楼层
电缆几芯啊???单芯100够了五芯得150高。这玩意你就找电缆成品直径就行
     
发表于 2023-6-5 17:03:08 | 显示全部楼层
电缆在桥架内经常会会出现水平交叉的情况,桥架选高一些没问题。如果桥架全线没有分支,那高度可以适当降低,但是也要考虑电缆没办法完全放平,要留一些裕量。
     
发表于 2023-6-9 16:13:04 | 显示全部楼层
虚心 学习 学习
     
发表于 2023-6-9 16:47:34 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-6-5 17:03
电缆在桥架内经常会会出现水平交叉的情况,桥架选高一些没问题。如果桥架全线没有分支,那高度可以适当降低 ...

这个解释很有道理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则