账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4871|回复: 6

[求助] 55024.中7.1.2金属管道在顶端与底端与防雷装置相连

[复制链接]
     
发表于 2023-6-6 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这一条现在应该如何执行呢,顶端用铜线把管道和接闪带连在一起,底端的话,如果是室外,是直接从接地网连一个铜线和金属管道接在一起,还是从室内的就近SEB引出线做在一起呢,这种接地的做法,大家平时在图面上都表示么,我平时一直都是写在说明里和给图集,不知道这个出图深度是否是可以的

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-6 15:36:13 | 显示全部楼层
一个是接地 一个是防雷,这个规范要求是防雷做法
     
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:44:19 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-6 15:36
一个是接地 一个是防雷,这个规范要求是防雷做法

老师您好 我就是没理解 防雷如何与管道的底端相连接呢,所以我想,管道的底端是不是和接地连接在一起
     
 楼主| 发表于 2023-6-6 15:48:06 | 显示全部楼层
规范原文:7. 1. 2 第三类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定:3.建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接。
     
发表于 2023-6-6 15:50:26 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-6-6 15:44
老师您好 我就是没理解 防雷如何与管道的底端相连接呢,所以我想,管道的底端是不是和接地连接在一起

有简图吗?说不清楚
     
发表于 2023-6-6 16:05:12 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-6-6 15:48
规范原文:7. 1. 2 第三类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定:3.建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属 ...

看解释吧,这个应该不难理解  做法参照图集类似的做法
     
发表于 2023-8-8 10:48:31 | 显示全部楼层
建筑物外墙内侧这个有什么例子吗,是不是公共建筑有的雨水管内排金属管或者采暖立管金属管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则