账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5332|回复: 6

[求助] 室外电缆沟进变电所的做法

[复制链接]
发表于 2023-7-5 10:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位老师,室外电缆沟如果进变电所的话,必须要做止水套管吗?变电所底下有电缆夹层的话,是否可以通过电缆沟直接进入室内?电缆沟进入建筑的防火墙该如何去做?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2023-7-5 16:31:06 | 显示全部楼层
有木有大佬帮帮忙解决这个问题
     
发表于 2023-7-5 17:11:21 | 显示全部楼层
感觉都是比较基础的问题,进单体应该也是一样的做法。
     
发表于 2023-7-5 21:33:43 | 显示全部楼层
参考国标图集《12D101-5 110kV 及以下电缆敷设》第131页和参考国标图集《地下建筑防水构造》10J301 第 54、55 页
     
发表于 2023-7-6 11:08:41 | 显示全部楼层
不做防水,水难道要直接进电缆夹层?

这个可牛了
     
发表于 2023-7-6 17:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
有夹层,和外面沟连通

那外面电缆沟相当于一个排水沟,水排到夹层

下面就看夹层怎么做排水了。
可以把问题抛给排水专业人员

     
发表于 2023-7-15 23:31:34 | 显示全部楼层
当然需要,当然需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则