账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10381|回复: 10

[求助]关于客梯的负荷等级?

[复制链接]
发表于 2007-9-27 20:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
15层酒店的消防电梯用双电源,那客梯也用双电源?(其中一路为发电机),还有饭梯(有四层饭店运菜)用双电源?
     
发表于 2007-9-27 20:59:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<P>1、消防负荷才需要末端切换,普通负荷不需要;</P>
<P>2、楼主所说的客梯应该是二级负荷,要有备用电源,但是不必末端切换。</P>
<P>3、饭梯负荷等级不详,非消防设施,不用末端切换。</P>
发表于 2007-9-28 21:21:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-27 20:59:08</I>)的发言<BR>
<P>1、消防负荷才需要末端切换,普通负荷不需要;</P>
<P>2、楼主所说的客梯应该是二级负荷,要有备用电源,但是不必末端切换。</P>
<P>3、饭梯负荷等级不详,非消防设施,不用末端切换。</P></DIV><BR><BR>
     
发表于 2007-10-16 00:55:49 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<P>哈哈哈,楼上的,偷懒哦。</P>
<P>灌水就好!</P>
发表于 2007-10-16 13:13:56 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR>非消防设施,不用末端切换?那非消防设施中的特别重要负荷也不用末端切换?<BR>不大好吧.
     
发表于 2007-10-16 20:21:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<P>我一般做法,动力负荷是要做到末端切换,照明负荷可以不用末端</P>
<P>如果是二级动力负荷,我还是要末端切换的</P>
发表于 2007-10-16 22:00:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<P>我们一般做手动切换.</P>
<P>不自动.</P>
     
发表于 2007-10-17 00:44:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:13:56</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>非消防设施,不用末端切换?那非消防设施中的特别重要负荷也不用末端切换?<BR>不大好吧.</DIV>
<P><BR><BR>特别重要的负荷也是消防负荷中的负荷,这个在现行规范中是有定义的。</P>
<P>不过好像也有一些不得中断电源的。</P>
<P>除了消防负荷,未见别的重要负荷有末端切换要求,有吗?</P>
     
发表于 2007-10-17 00:45:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbhb1116</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 22:00:58</I>)的发言<BR>
<P>我们一般做手动切换.</P>
<P>不自动.</P></DIV><BR><BR>手动切换,可能不能满足切换时间的要求。
     
发表于 2007-10-17 16:25:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-17 0:44:52</I>)的发言<BR>
<P>除了消防负荷,未见别的重要负荷有末端切换要求,有吗?</P></DIV><BR><BR>技术措施上提到一级负荷要求末端切换!!但仅是措施!!
     
发表于 2007-10-18 00:21:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于客梯的负荷等级?

<P>对的,我记得措施有这个要求。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则