账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28842|回复: 49

[求助] 辅助等电位联结

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 14:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一层空调室外机应设置辅助等电位联结,这条怎么改?比如一层办公楼很多办公室。怎么施工
发表于 2023-7-13 14:45:01 | 显示全部楼层
这个提的依据是什么?
     
发表于 2023-7-13 14:47:56 | 显示全部楼层
分体空调的外机?
     
发表于 2023-7-13 14:48:04 | 显示全部楼层
哪一条要求空调设置辅助等电位连接了,如果要做辅助等电位连接,建议利用PE线兼辅助等电位连接线。
     
发表于 2023-7-13 14:51:12 | 显示全部楼层
问问审图的,怎么做,我们也学学。
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 14:58:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-13 14:47
分体空调的外机?

只针对一层 图审提的
     
发表于 2023-7-13 15:01:00 | 显示全部楼层
提的依据是啥
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 15:01:52 | 显示全部楼层

L22D501-162
     
发表于 2023-7-13 15:03:37 | 显示全部楼层

图集什么时候可以作为审图依据了?
     
发表于 2023-7-13 15:04:58 | 显示全部楼层
盲猜一个依据,建筑电气与智能化通用规范第4.6.10条
     
发表于 2023-7-13 15:11:26 | 显示全部楼层

就是国标图集15D502-25
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 15:19:18 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-13 15:04
盲猜一个依据,建筑电气与智能化通用规范第4.6.10条

对 应该是这条 怎么在图上改
     
发表于 2023-7-13 15:32:11 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:19
对 应该是这条 怎么在图上改

和楼上一样,参照图集那个,在用电设备周围敷设两圈扁铁
     
 楼主| 发表于 2023-7-13 15:44:29 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-13 15:32
和楼上一样,参照图集那个,在用电设备周围敷设两圈扁铁

每个房间外墙预留接地端子板与室外机金属外壳连接可以不
     
发表于 2023-7-13 15:59:59 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-13 15:19
对 应该是这条 怎么在图上改

不用改..............
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则