账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16110|回复: 25

[问题探讨] 请问:多层住宅出口,用设疏散照明吗?

  [复制链接]
     
发表于 2023-7-13 15:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:多层住宅出口,用设疏散照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-13 16:41:21 | 显示全部楼层
如果按GB55037的条文,不仅出口、楼梯间都得设照明
发表于 2023-7-13 16:42:47 | 显示全部楼层
如果按GB55037的实施指南,也不见得,上面写场所主要是人员密集和经常有人员活动的场所
发表于 2023-7-13 16:43:59 | 显示全部楼层
所以,我们现在准备先不搞,图审提了再搞(目前还没有多层的项目,都是高层
     
发表于 2023-7-13 16:49:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 16:43
所以,我们现在准备先不搞,图审提了再搞(目前还没有多层的项目,都是高层)

多层按51309可以选B型灯具。对配电系统也没啥影响
     
发表于 2023-7-13 17:02:58 | 显示全部楼层
没有地下室的那种多层住宅吗
     
 楼主| 发表于 2023-7-14 08:27:54 | 显示全部楼层
坛子里有许多审图的,你们遇到没有设的,提不提?
     
发表于 2023-7-14 08:58:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 16:43
所以,我们现在准备先不搞,图审提了再搞(目前还没有多层的项目,都是高层)

实施指南不能作为审图依据,
按照规范字面意思,不做的话大概率会吃强条。
     
发表于 2023-7-14 09:00:49 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-7-14 08:27
坛子里有许多审图的,你们遇到没有设的,提不提?

我审图肯定会提,
规范字面意思很明确,
另外找不到可以做为审图依据的东西支撑不这样做。
     
发表于 2023-7-14 09:10:25 | 显示全部楼层
正文:10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:
    1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
条文说明:本条规定的这些部位是建筑内人员在疏散时必须经过的主要路径和节点,这些场所是建筑内同一时间可能聚集的人数较多、人员疏散时易出现混乱和拥堵等情况的区域。
再看看实施指南:应设置疏散照明的场所主要是人员密集的场所和经常有人员
活动的公共场所,这些场所是建筑内同一时间可能聚集的人数较
多、人员疏散时易出现混乱和拥堵等情况的区域或房间。

实施指南这句话和规范条文表述完全不同,如果实施指南是编制者真实意思的表达,这么重要的约束条件不写进条文?
     
发表于 2023-7-14 09:14:47 | 显示全部楼层
GB50016原文的“除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明”,
GB55037直接删掉了“除建筑高度小于27m的住宅建筑外”,并不是新设条文考虑不周漏了表述,
结合这一条你还会认为实施指南的说法站得住脚吗?
     
发表于 2023-7-14 09:24:06 | 显示全部楼层
再单就实施指南“应设置疏散照明的场所主要是人员密集的场所和经常有人员活动的公共场所”这句话分析,且不说原来不用设应急照明的多层住宅,高层住宅这种很常见且数量众多的建筑形式也没进入编织者“主要”的范畴?
     
发表于 2023-7-14 12:35:15 | 显示全部楼层
GB55037-2023/10.1.9的条文解释:“本条规定的这些部位是建筑内人员在疏散时必须经过的主要路径和节点,这些场所是建筑内同一时间可能聚集的人数较多、人员疏散时易出现混乱和拥堵等情况的区域。疏散照明的具体设置要求,可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。”根据GB55037-2023/10.1.8的条纹解释以及该规范实施指南第10.1.8条【实施要点】第(2)点的论述是否可以推断出,在建筑中的哪些部位设置疏散照明应按GB50016-2014(2018年版)10.3.1条的要求确定?
     
发表于 2023-7-14 12:37:36 | 显示全部楼层
任何建筑均有安全出口,二层的建筑就会设疏散楼梯(间)。从该条规定的字面意思看,不论建筑的规模、层数、用途,均要求设疏散照明。对于建筑规模小,人员少的建筑,譬如几十平米的厕所、门卫房等小型建筑,安全出口直接通向室外,出门就是安全场所,即使无疏散照明也能疏散。此外,这类建筑发生火灾的可能性很小,完全无必要设置疏散照明。若对十平米的厕所、门卫房等小型建筑设疏散照明,尽管只有几盏A型应急灯,也必须安装专用应急照明配电箱或应急照明集中电源为其供电。无疑将造成浪费,不符合经济合理的设计原则。
     
发表于 2023-7-14 14:05:46 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-14 09:00
我审图肯定会提,
规范字面意思很明确,
另外找不到可以做为审图依据的东西支撑不这样做。

如果设计人说住宅走道和楼梯间属于火灾发展缓慢的场所(管理到位不应有可燃物),你能不能接受

点评

白马非马论。  发表于 2023-7-14 14:46
不接受任何申辩  发表于 2023-7-14 14:42
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则