先看看做法,如下图所示。回路1供医院特级负荷,回路2供医院消防负荷(传染病医院要求),由柴油发电机配电柜引出后各自接入不同变压器母线段的ATS。
审图专家提出此做法不满足建筑电气与智能化通用规范 4. 1. 4 的要求,认为红色方框标注处的母排未分段,属于备用电源和应急电源共用母线段。下图是该通规宣贯时编制组提供的做法,可以看出,备用电源母线和应急电源母线是定义在变压器出线端,而非柴油机供电端。
审图专家的意见让我非常困惑,不知道论坛里各位如何理解这个供电母线分段的含义?
|
|