账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24396|回复: 41

[问题探讨] UPS房间

[复制链接]
发表于 2023-7-26 15:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家设计的UPS间,灯具是采用普通型还是防爆型?
     
发表于 2023-7-26 15:37:05 | 显示全部楼层
我觉得不用吧,ups本身防爆吗
     
发表于 2023-7-26 15:40:40 | 显示全部楼层
和自控专业商量过,他们也不能确定业主会采购什么类型的UPS,因此还是按防爆要求做,说明抄条文,不属于规范要求类可按非防爆做。毕竟减少投资比增加投资容易变更
     
发表于 2023-7-26 16:09:50 | 显示全部楼层
我们这边灯具按防爆做 应该是按电力设计规范里蓄电池室的要求考虑的
     
发表于 2023-7-26 16:11:30 | 显示全部楼层
电池间设防爆灯,如果是一体式的,没有电池间,就不设防爆灯
     
发表于 2023-7-26 16:11:54 | 显示全部楼层
GB 55024这条算不算呢,如果电池和UPS放一起。
1.png
     
发表于 2023-7-26 16:28:40 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-7-26 16:11
GB 55024这条算不算呢,如果电池和UPS放一起。

不算,按照公益宣贯编制者的说法,仅“专用蓄电池室”才执行这一条,UPS/EPS都不算。
     
发表于 2023-7-26 16:56:07 | 显示全部楼层
UPS需要电池的。放一起不算吗?
     
发表于 2023-7-26 17:46:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-26 16:28
不算,按照公益宣贯编制者的说法,仅“专用蓄电池室”才执行这一条,UPS/EPS都不算。

请教您一下“专用蓄电池室”是什么,跟UPS/EPS有啥区别吗,我理解的UPS/EPS就是一块(或带整流逆变的)蓄电池
     
发表于 2023-7-26 18:15:44 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-7-26 16:11
GB 55024这条算不算呢,如果电池和UPS放一起。

“专用”。。。很明确,而且这是从老规范抄来的,一直如此
     
发表于 2023-7-26 18:23:38 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-26 17:46
请教您一下“专用蓄电池室”是什么,跟UPS/EPS有啥区别吗,我理解的UPS/EPS就是一块(或带整流逆变的)蓄 ...

专用

VeryCapture_20230726182316.jpg
     
发表于 2023-7-26 19:51:24 | 显示全部楼层
个人认为房间名称是蓄电池室的才算
     
发表于 2023-7-26 19:52:53 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-26 17:46
请教您一下“专用蓄电池室”是什么,跟UPS/EPS有啥区别吗,我理解的UPS/EPS就是一块(或带整流逆变的)蓄 ...

那你消控室、弱电机房、通信机房用防爆灯具吗,实际都有蓄电池
     
发表于 2023-7-26 20:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-26 17:46
请教您一下“专用蓄电池室”是什么,跟UPS/EPS有啥区别吗,我理解的UPS/EPS就是一块(或带整流逆变的)蓄 ...

专用蓄电池室是指数据中心、220kv变电站等用的那种专门放蓄电池的房间,蓄电池容量和数量比我们常见的UPS/EPS要大/多很多,有兴趣的自行网上搜索相关资料(包括图片)。
另外之前对有的规范把蓄电池室(包括UPS/EPS)作为爆炸危险场所的争议很大,用了“专用蓄电池室”概念,还是能避免蓄电池容量不大且通风良好的蓄电池室过高要求。如果设计师根据实际情况认为非专用蓄电池室有必要按专用蓄电池室设计的,提高标准肯定没问题的,自由裁量权在设计者手里,本来就是一件好事。
其实我们常见的UPS/EPS多数都是小容量的,真没必要按专用蓄电池室要求设计。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-27 06:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
另外蓄电池是不是会产生氢气和蓄电池类型有关,假如以后出现了全部是锂电池的专用蓄电池室,这一条规范也就不合理了。
所以规范不在是否产生氢气(目前好像还没听说蓄电池使用过程会产生其他易燃易爆气体)和氢气可能聚集浓度的基础上做规定,肯定会造成误伤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则