账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11537|回复: 11

[问题探讨] 需要几个I模块

[复制链接]
发表于 2023-7-28 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常闭排烟口,火灾时打开反馈信号 ,到280温度了熔断关闭反馈信号 。讨论一下,一个排烟口需要1个I模块还是需要2个I模块
     
发表于 2023-7-28 11:07:33 | 显示全部楼层
个人认为配一个I/O模块,打开和关闭不是同时发生的,不知理解是否正确,请各位高手指点
     
发表于 2023-7-28 13:09:00 | 显示全部楼层
楼主搞错名词概念了吧?常闭排烟口没有熔断功能,一般是常闭排烟口(阀)加280℃常开排烟防火阀。
     
发表于 2023-7-28 14:09:48 | 显示全部楼层
1.赞同2#楼,一个I/O模块,图集04X501也是一个I/O模块。
2.我记得以前暖通有一种阀门就是树总说的这种,280℃的常闭防烟防火阀,平时常闭,火灾时24V电控开启,280℃熔断关闭,并且04X501图集第54页有这个阀门。但是,询问过暖通专业,他们都不用这种阀门,这种阀门没有3C认证,然后目前都是采用的3#楼的做法,一个排烟阀+280℃常开排烟防火阀。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-28 14:20:18 | 显示全部楼层
我们平常画也是按照一个模块画,沟通暖通专业,现在也是按照280度常闭式防火阀,电上火灾联动开启,具体询问下设备安装,希望大家提出宝贵意见
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:32:47 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-7-28 14:09
1.赞同2#楼,一个I/O模块,图集04X501也是一个I/O模块。
2.我记得以前暖通有一种阀门就是树总说的这种,28 ...

咨询过暖通,有合一的,有分开的,但就是觉得此处I模块做少了,得两个,很多设计就一个
     
发表于 2023-7-28 14:34:11 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-7-28 13:09
楼主搞错名词概念了吧?常闭排烟口没有熔断功能,一般是常闭排烟口(阀)加280℃常开排烟防火阀。

是做在一起了,常闭电动排烟口一般都集成有280度阀,电动开启自动熔断关闭,问我这边暖通是这么说的
     
发表于 2023-7-28 15:32:44 | 显示全部楼层
现在基本上不用常闭排烟口了吧?我这里暖通常用的是常开排烟口配常闭排烟阀
     
发表于 2023-8-24 07:58:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-28 15:32
现在基本上不用常闭排烟口了吧?我这里暖通常用的是常开排烟口配常闭排烟阀

我们是 一个带远程执行机构的  常闭排烟阀 附加 一个在分支处的 常开的280°C排烟防火阀。
     
发表于 2023-8-24 08:34:52 | 显示全部楼层
常闭排烟口就是排烟口加一个阀(可以电动开启的)。280°温度熔断是排烟防火阀的功能,安装在排烟机入口的。不是合二为一的吧
所以,我认为电动常闭排烟口,应该用一个I/O模块。
     
发表于 2024-2-24 23:06:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 14:32
咨询过暖通,有合一的,有分开的,但就是觉得此处I模块做少了,得两个,很多设计就一个

我们院用的IO,火宅是联动打开常闭280度防火阀,总线可以一键复位的,为啥要搞两个
     
发表于 2024-2-27 10:24:11 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-7-28 14:09
1.赞同2#楼,一个I/O模块,图集04X501也是一个I/O模块。
2.我记得以前暖通有一种阀门就是树总说的这种,28 ...

赞同,按照之前的常规做法也都是一个I/O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则