账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21846|回复: 29

[规范条文] 关于GB55037-10.1.6条文

[复制链接]
     
发表于 2023-7-28 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB55037这一条,是不是每一层只要是独立防火分区,就要设一个双电源箱?即使只有几个应急灯?现在大家普遍都是做单独的集中电源,也没有问题吧?
1111111.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-28 16:08:40 | 显示全部楼层
参照消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309   3.3
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 16:20:21 | 显示全部楼层
彭0.0 发表于 2023-7-28 16:08
参照消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309   3.3

按照3.3.8-3-1),分散的集中电源,同样是要由所在防火分区的消防电源箱供电的,跟这个条文要求一致。
     
发表于 2023-7-28 16:29:11 | 显示全部楼层
我被图审提过防火卷帘  但是应急照明没提 照理说应该是一样的
发表于 2023-7-28 16:29:13 | 显示全部楼层
这就是编规范的,光想着地下室了,没有想楼上建筑
     
发表于 2023-7-29 08:05:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 16:29
这就是编规范的,光想着地下室了,没有想楼上建筑

请教树总,楼主提到的该条规范要求,第一句的“除三级消防负荷”是只对后边的这句“消防控制室、消防泵房”有约束,还是对后边的防火卷帘、应急疏散照明也有约束呢,句子之间都是句号。
     
发表于 2023-7-29 08:42:53 | 显示全部楼层
我问我们这其他院的,他们理解的是:集中电源应急照明配电箱和灯具自带蓄电池应急照明配电箱,都具备自动切换功能,就是市电和电池之间的切换,不必设双电源切换箱,规范也没说自动切换装置就必须是双电源切换箱、当然集中控制系统 在一二级负荷时按51309还是得做双电源切换箱。
     
发表于 2023-7-30 08:37:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 16:29
这就是编规范的,光想着地下室了,没有想楼上建筑

好多规范都是这样的,如果项目10万平米,很容易满足各项规范要求,但如果只有1000平米,那就难了
     
发表于 2023-7-31 09:17:08 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-29 08:05
请教树总,楼主提到的该条规范要求,第一句的“除三级消防负荷”是只对后边的这句“消防控制室、消防泵房 ...

公布正式稿时候,就说肯定有人有这个疑虑。
     
发表于 2023-7-31 09:20:01 | 显示全部楼层
这条配合GB51348-2019-13.7.15-1条,二级负荷的应急疏散照明,都得每个防火分区设双切箱。  但是看本条的第三款,在电井内设集中电源箱,可以供多层。
     
 楼主| 发表于 2023-7-31 10:54:31 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-29 08:05
请教树总,楼主提到的该条规范要求,第一句的“除三级消防负荷”是只对后边的这句“消防控制室、消防泵房 ...

如果对后面也有约束,那就是更严格了,等于说三级负荷的消防负荷都得双电源切换了吧。
     
发表于 2023-7-31 11:10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-31 11:11 编辑
糖豆粑粑 发表于 2023-7-29 08:05
请教树总,楼主提到的该条规范要求,第一句的“除三级消防负荷”是只对后边的这句“消防控制室、消防泵房 ...

“除三级消防负荷”这句话是适用于整段话的,
GB50016对消防双电源切换的要求没有排除三级负荷,
导致从业人员对三级负荷消防电源是不是还需要双电源切换存疑,
好多消防答疑明确了三级负荷消防电源不需要双电源切换,
GB55037正式把三级负荷不需要双电源切换写进了规范正文。
另外从逻辑上来说,前面消控室等这种重要的消防负荷都可以不用三级消防负荷双电源切换了,后面这些更加没有必要了。
     
发表于 2023-7-31 11:10:51 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-7-31 10:54
如果对后面也有约束,那就是更严格了,等于说三级负荷的消防负荷都得双电源切换了吧。

假如有一座高层办公楼,每层都是一个防火分区的,那岂不是每层都要设置一个集中电源箱?
发表于 2023-7-31 11:19:32 | 显示全部楼层
cc123@ 发表于 2023-7-31 11:10
假如有一座高层办公楼,每层都是一个防火分区的,那岂不是每层都要设置一个集中电源箱?

每层不用,只是设置了集中电源的楼层,可能得设置双切箱了(原来是一个双切,带好几个楼层的集中电源)
     
发表于 2023-7-31 12:09:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-31 11:19
每层不用,只是设置了集中电源的楼层,可能得设置双切箱了(原来是一个双切,带好几个楼层的集中电源)

那建筑防火通用规范10.1.6条最后一句话“。。。。消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置”,这句话我的理解就是:1、本防火分区的应急照明和疏散指示需要有本防火分区的电箱供电;2、供电的电源箱需要有自动切换装置或者是同防火分区前端设置双切箱。这句话的意思感觉就是每个防火分区都要设置应急照明箱(集中电源箱)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则