[问题探讨] 图中做法满足GB55024-7.2.8要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-31 11:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-31 11:36 编辑

GB55024-7.2.8 接地装置应符合下列规定:
    ...
    2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体,不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上;
请问,附图中端子排是否包含了总接地端子?做法是否满足第2款要求?

TN-C重复接地做法

TN-C重复接地做法

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-31 11:42:24 | 显示全部楼层
规范应该是这个意思,总等电位箱接地参照这个
535F73CF-A585-4958-9685-C6E1F229BC03.png
     
发表于 2023-7-31 13:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主给的图中没有总等电位接地端子
     
 楼主| 发表于 2023-7-31 15:59:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢回复!
     
发表于 2023-8-1 08:56:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习学习,