账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5480|回复: 5

[问题探讨] 变频控制装置的电缆采用3+2还是4+1型

[复制链接]
     
发表于 2023-8-3 16:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电梯、新风机、空调机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机、多联机室外机,基本上采用变频控制,到这些设备的控制装置的电缆,不少设计采用4+1型的。变频器电源侧不需要中性线,为什么不用3+2型。请各位大神指教。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-3 17:02:06 | 显示全部楼层
应该是变频设备会产生高次谐波,中性线的电流有可能较大,因而采用4+1,实践中中性线因为电流过大损坏的实例发生过。
     
发表于 2023-8-3 17:30:19 | 显示全部楼层
三芯普通电缆
     
发表于 2023-8-4 09:51:50 | 显示全部楼层
4+1根本就是错误的设计,可以说电源侧五芯配线就很不合理,还有拿说中性线谐波说事儿的,简直是***。
     
发表于 2023-8-4 10:32:47 | 显示全部楼层
你指的是电源电缆到这些设备的控制箱吧,正常都是3+2或者5同芯电缆,也只有控制回路需要中性线,16平以上4+1属于不必要的提高要求。
     
发表于 2023-8-4 10:55:29 | 显示全部楼层
就看控制回路是否需要中性线了,不需要,3+2足以。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则