账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25905|回复: 44

[求助] 请教单体进线开关4P还是3P

[复制链接]
     
发表于 2023-8-5 10:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单体建筑总进线箱,由TN-C转TN-S系统,自己采用了3P隔离+4P断路器。有本辅导书讲采用3P断路器+4P隔离,是否与“民标7.5.3TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”矛盾呢?
难道自己常规做法一直在违规么

辅导书讲解

辅导书讲解

     
发表于 2023-8-5 10:18:55 | 显示全部楼层
这是什么书?TN-C-S进建筑物先要重复接地,C变S的
     
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:25:51 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-8-5 10:18
这是什么书?TN-C-S进建筑物先要重复接地,C变S的

《建筑电气设计常见错误解析》P105。嗯,明白PEN重复接地后,在拆分为PE+N。想确认下开关选几P对,今天突然翻到这条解释,有点慌了
     
发表于 2023-8-5 10:38:51 | 显示全部楼层
这书也编的有点太那个了。
1、所谓的错误接法图中已经明确在断路器前重复接地,PE和N排分开了(系统图下部中间位置),凭什么断定4P断路器断开了PEN线?如果是4P断路器是接在重复接地前才确定是违反规范要求的。
2、所谓的正确图中断路器用3P,后面隔离开关又用4P,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-5 10:46:41 | 显示全部楼层
TN-C-S进线处正确选择是:隔离开关3P,断路器3P。
理由:隔离电器应断开所有带电导体,但能确保地电位的带电导体除外。TN-C变TN-S处正好有重复接地,带电导体N能确保地电位,所以虽然隔离电器3P、4P均正确,但从优化的角度,宜选3P。
     
发表于 2023-8-5 11:00:31 | 显示全部楼层
仔细看了下,这两张图真有点颠覆我的认知了。隔离电器居然设置在断路器的负荷侧?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:12:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-5 11:00
仔细看了下,这两张图真有点颠覆我的认知了。隔离电器居然设置在断路器的负荷侧?

老师,仅探讨:民标实施指南的下面附图对吗。

                               
登录/注册后可看大图

民标实施指南P110页

民标实施指南P110页
     
发表于 2023-8-5 11:18:52 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2023-8-5 11:12
老师,仅探讨:民标实施指南的下面附图对吗。

这里示出的是电源转换开关,不是隔离电器。
     
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:29:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-5 11:18
这里示出的是电源转换开关,不是隔离电器。

老师,我下面的理解对吗?抱歉自己基础不扎实。
单电源TN-C-S进线,采用PEN重复接地+隔离3P+断路器3P。
双回路/双电源TN-C-S进线,采用PEN重复接地+隔离4P+ATSE4P。
     
发表于 2023-8-5 11:47:11 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2023-8-5 11:29
老师,我下面的理解对吗?抱歉自己基础不扎实。
单电源TN-C-S进线,采用PEN重复接地+隔离3P+断路器3P。
...

这样没错。双电源进线情况,如果重复接地就在同一配电箱处,隔离电器选3P也行,只要ATSE为4P且带隔离功能。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:03:26 | 显示全部楼层
谢谢老师指点
     
发表于 2023-8-5 13:24:44 | 显示全部楼层
这书挂了好多大佬名字
     
发表于 2023-8-5 15:57:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-5 16:05 编辑
libocai 发表于 2023-8-5 13:24
这书挂了好多大佬名字

在您的提醒下搜了一下,
书是中国勘察设计协会电气分会会长主编的,好多建筑电气大佬名字赫然在列。
鲁莽了!
我一草民竟敢说书有问题。
罪过罪过!!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-5 16:29:48 | 显示全部楼层
看了一下该书“新书推荐“,
第1节 1.1.1 是关于消防控制室和消防风机房配电箱能不能为本室插座/检修插座供电,
结论是:属于违反强制性条文(GB50016-10.1.6)。
看的我瑟瑟发抖,
我审了这么多年图竟然漏审了这个强条。
之前出过答疑说是可以这么做的地方又情何以堪!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-7 07:28:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-5 16:29
看了一下该书“新书推荐“,
第1节 1.1.1 是关于消防控制室和消防风机房配电箱能不能为本室插座/检修插座 ...

同感同感。怕死了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则