账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4456|回复: 3

[求助] 常开防火门和区域报警的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师我想请教一个问题,本人现在做的一个小商业楼,没有其他联动的设备,整个项目没有消控室。现在上的区域报警系统,现在走道里的防火门是常开防火门,我想请问防火门监控器可以由区域火灾报警控制器给联动信号到防火门监控器来联动常开防火门吗?我看火规上写的是联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。意思是不是区域报警器也可以。请教一下各位大佬。谢谢!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2023-8-9 10:10:50 | 显示全部楼层
楼内没有喷淋
     
发表于 2023-8-10 08:38:50 | 显示全部楼层
按建规的意思,常开防火门属于联动消防设备,区域报警系统是不需要联动自动消防设备。不过,部分厂家的区域火灾报警控制器是有联动少数几个消防设备的功能。仅供参考
     
发表于 2023-8-10 11:01:22 | 显示全部楼层
1.常开防火门两侧设置火灾探测器,值班室设区域报警控制器,由区域报警控制器的外控接点完成常开防火门的联动控制。
2.采用热释放闭门装置联锁控制防火门关闭,或者选择自带火灾探测器的控制器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则