40平米的公共厕所,需要设置应急照明吗?从规范条文中找不到需要设置的依据,但是担心在验收时会被提出此问题
微信图片_20230814105142.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-14 11:31:11 | 显示全部楼层
不设至今没被提过,做了怕被甲方骂,当然那种火车站服务区巨大的公共卫生间到是见过上应急的
     
发表于 2023-8-14 11:31:44 | 显示全部楼层
没看论坛里的帖子吧?
卫生间定义为“火灾发展缓慢的场所”,就不用做啦。
10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,
     
发表于 2023-8-14 11:32:52 | 显示全部楼层
记得设计说明或者图纸里标明:本项目属于火灾发展缓慢的场所。
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:05:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-14 11:32
记得设计说明或者图纸里标明:本项目属于火灾发展缓慢的场所。

谢谢指教
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 14:06:33 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-14 11:31
不设至今没被提过,做了怕被甲方骂,当然那种火车站服务区巨大的公共卫生间到是见过上应急的

我也是那么想的,这么小的公共厕所没有做的必要,现在我知道了,谢谢
     
发表于 2023-8-14 15:10:44 | 显示全部楼层
不需要设置应急照明
     
发表于 2023-8-14 16:03:45 | 显示全部楼层
我做过.....比你这面积小的3A级旅游公厕
     
发表于 2023-8-16 08:52:18 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-14 11:32
记得设计说明或者图纸里标明:本项目属于火灾发展缓慢的场所。

请教一下,火灾发展缓慢的场所。找谁定义?
     
发表于 2023-8-16 09:01:52 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-8-16 08:52
请教一下,火灾发展缓慢的场所。找谁定义?

这个要定义只能找住建部或者住建部授权的人,
现在既然规范没有定义,
按常识明显属于的(像甲乙类)或者明显不属于的(丁戊类)按照规范要求执行,
中间灰色地带的设计可以先下手为强,自己定义属于火灾发展缓慢的场所,
审查师不认可也没有规范依据,最多提条意见叫你复核。
     
发表于 2023-8-16 10:33:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-16 09:01
这个要定义只能找住建部或者住建部授权的人,
现在既然规范没有定义,
按常识明显属于的(像甲乙类)或 ...

审查老师直接让你找依据,设计师也找不到。。。。咋办?
     
发表于 2023-8-16 10:58:05 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-16 10:33
审查老师直接让你找依据,设计师也找不到。。。。咋办?

这个只能说审查是代表官方的,法无授权不可为,
设计是民方的,法无禁止即可为。
审查师认为设计不符合规范要求的,只能自己找规范依据。
当然,碰到任性的审查师,那只能自认倒霉啦,神仙也救不了。
     
发表于 2023-8-16 16:46:20 | 显示全部楼层
法律上有“谁主张,谁举证”的说法,审查师认为本项目不属于“火灾发展缓慢的场所”,请审查师拿出根据。
     
发表于 2023-8-17 08:58:40 | 显示全部楼层
建议你做,不要跟自己过不去。前些年搞厕所革命的时候,有些地方也出过星级厕所需要设置应急灯的条文。
     
发表于 2023-8-17 09:38:57 | 显示全部楼层
此应急灯非彼应急灯。
公厕、门卫室等场所可以设一个普通的220v自带蓄电池灯具,以备不时之需,
但真的没必要搞个消防应急照明应急灯(A型灯具)。