账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16178|回复: 19

[施工探讨] 消防广播线是否需要单独穿管敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-8-21 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果说电压不同或者信号比较重要是否需要全程都穿金属管?
例如从消控室出来开始走桥架,在桥架内是否也要套金属电线管
实际施工时是怎么做的
有的图纸说明会附带一句
如果不是强制性的,是否桥架内不用加电线管,只要能通过验收就可以
     
发表于 2023-8-21 13:51:20 | 显示全部楼层
桥架内没必要再加管敷设,最多做个隔板就行了 (现在消防广播也有24V的)
     
发表于 2023-8-21 14:09:04 | 显示全部楼层
实际施工中只要不和报警线路共管,通过验收就行了
     
发表于 2023-8-21 15:09:25 | 显示全部楼层
也可以加隔板
     
发表于 2023-8-21 15:11:39 | 显示全部楼层
《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 12.0.16 条的要求。且消防应急广播应独立穿导管和独立槽盒(《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019,续表 26.1.7),这是我们这里审图专家提的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:26:38 | 显示全部楼层
图纸上也就是设计说明里带了一句全程敷设SC32钢管,但是所有的图纸都体现不出来,设计说明一般都是照抄规范的,就算穿管也没必要全部用SC32
     
发表于 2023-8-21 22:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-21 13:51
桥架内没必要再加管敷设,最多做个隔板就行了 (现在消防广播也有24V的)

24V广播,求推荐,有哪些厂家


     
发表于 2023-8-22 08:30:12 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-21 22:56
24V广播,求推荐,有哪些厂家

在当宁消防网找找吧,
像GB9231/20型消防广播分区器 三江-当宁消防网!  https://www.dnfire.cn/goods-1553.html
这个就是24v的。
     
发表于 2023-8-22 12:10:27 | 显示全部楼层
我认为消防广播要单独穿管,涉及到信号干扰,我一直要求都是单独。
     
发表于 2023-8-22 15:50:49 | 显示全部楼层
之前倒是看过江苏的答疑,说是不论广播电压多少,必须独立穿管或线槽。
     
发表于 2023-8-22 16:43:44 | 显示全部楼层
17788702531 发表于 2023-8-22 12:10
我认为消防广播要单独穿管,涉及到信号干扰,我一直要求都是单独。

那消防电话是不是也要单独穿管或槽盒,每个小系统都一个槽盒,舒服了 干扰瞬间小了


都是专家说了算
     
发表于 2023-8-23 14:41:19 | 显示全部楼层
消防广播线路一般电压等级多为110V,建议单独穿管敷设
     
发表于 2023-8-24 22:12:55 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-22 08:30
在当宁消防网找找吧,
像GB9231/20型消防广播分区器 三江-当宁消防网!  https://www.dnfire.cn/goods-15 ...

谢谢分享
     
发表于 2023-11-16 08:38:27 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-22 16:43
那消防电话是不是也要单独穿管或槽盒,每个小系统都一个槽盒,舒服了 干扰瞬间小了

消防电话我觉得应该单独穿的啊,图集14X505-1的第72页左下角表格里说的消防电话线应单独敷设
     
发表于 2023-11-16 10:27:57 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-22 16:43
那消防电话是不是也要单独穿管或槽盒,每个小系统都一个槽盒,舒服了 干扰瞬间小了

民规/新民标中一直要求消防专用电话是独立穿管的,解释是固定电话振铃时电压很高,最高可能到七十~一百多伏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则