账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4377|回复: 2

[求助] 屋顶层顶板暗敷钢管是否要使用2.0mm厚

[复制链接]
     
发表于 2023-8-23 10:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ic夏 于 2023-8-23 10:44 编辑

通用规范中,只对底板及地下室、潮湿潮湿有这方面的要求,但民规范26.5.4中弱电部分导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋于素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管;
那现在火灾自动报警系统线缆暗敷在屋面板和外墙,使用要要使用sc管呢
     
发表于 2023-8-23 11:17:01 | 显示全部楼层
应当至少满足通规,民标好多内容看情况执行吧,有些条款没法干
发表于 2023-8-23 16:37:45 | 显示全部楼层
对这个,我们是提了就改,不提不改
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则