账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5190|回复: 4

[求助] 密闭防爆配电箱是否要求内部充惰性气体

[复制链接]
     
发表于 2023-8-23 15:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计标注的配电箱为 IIBT2Ga,IP65, 这种型号是否需要充惰性气体。什么情况下充惰性气体。
     
发表于 2023-8-24 08:01:18 | 显示全部楼层
Ga只是保护级别,还得看保护形式 就是Ex后边那个字母,有ia本安型 ma浇封型等等,详见50058的5.2.2内容,看规范Ga是没有充气保护这一形式
     
发表于 2023-8-24 16:42:55 | 显示全部楼层
防爆正压柜有可能冲惰性气体,你给出的防爆标志IIBT2不全。
     
发表于 2023-8-25 08:55:34 | 显示全部楼层
惰性气体。。。。
氦氖氩氪氙氡,都不便宜,其中氡还有放射性,准备充哪个?
     
发表于 2023-8-25 08:57:38 | 显示全部楼层
qsuo 发表于 2023-8-24 16:42
防爆正压柜有可能冲惰性气体,你给出的防爆标志IIBT2不全。

有氮气不充,充惰性气体?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则