账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1703|回复: 2

[求助] 消防

[复制链接]
     
发表于 2023-8-28 12:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,1.流量开关需要24V电源线吗?我看图集上就是报警总线,没有电源线呢?
2.消防控制室需要设置测试专用的手动报警按钮?这个在规范中有这一条的要求吗?
发表于 2023-8-28 15:31:48 | 显示全部楼层
1.应该需要电源。
2.火灾报警主机上应该就能完成该操作
     
发表于 2023-8-28 17:24:22 | 显示全部楼层
1、流量开关有需要电源工作的,也有不需要电源工作的,看你选择哪种。
另外还有一种情况,不属于流量开关直接用的,算是有关联的:
流量开关只有一对触点,不能同时满足火警系统的信号反馈和消防泵启动用,
就还需要中间继电器,这种也会用到电源。
2、没看到有这种规范条文,也没看到过有图纸这么做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则