账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6493|回复: 8

[求助] 变压器10kv高压侧电缆与断路器选定

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 16:09:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大佬,不同容量的变压器10kv高压侧电缆与断路器选定应该参考什么资料?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-29 16:41:52 | 显示全部楼层
19DX101-1第4-3页可供参考。
     
发表于 2023-8-29 17:56:31 | 显示全部楼层
10kV系统,断路器选择与变压器容量无关。
     
发表于 2023-8-29 18:01:09 | 显示全部楼层
电缆选择与变压器保护配置有关。如果是限流型熔断器保护,熔断器额定电流以安培计为变压器容量除以10选择,电缆热稳定一般自动满足要求,截面积按额定电流选择即可,但一般不小于25mm2,小了买不到。如果是断路器保护,则电缆截面积需要按热稳定要求校验。
     
发表于 2023-8-29 18:02:10 | 显示全部楼层
查资料当然可行,但最好还是自己把选择的原理弄清楚。
     
发表于 2023-8-30 08:50:25 | 显示全部楼层
建议买一本《民用建筑电气设计计算及示例》,这本图集基本满足常用的计算需要了。
     
 楼主| 发表于 2023-9-1 12:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-29 18:01
电缆选择与变压器保护配置有关。如果是限流型熔断器保护,熔断器额定电流以安培计为变压器容量除以10选择, ...

项目选用的是断路器保护,电缆考虑短路热稳定校验的话,是否可以说电缆截面的选择跟短路电流大小有关
     
发表于 2023-9-1 12:11:31 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2023-9-1 12:10
项目选用的是断路器保护,电缆考虑短路热稳定校验的话,是否可以说电缆截面的选择跟短路电流大小有关

主要考虑热稳定
     
发表于 2023-9-1 12:23:22 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2023-9-1 12:10
项目选用的是断路器保护,电缆考虑短路热稳定校验的话,是否可以说电缆截面的选择跟短路电流大小有关

是。短路电流如果没有数据,可保守地按城网规范限值选取。比如16kA。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则