账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3263|回复: 8

关于安全出口灯的设置

[复制链接]
     
发表于 2023-9-2 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
0000.png
如果相邻两个对外的门都设置了安全出口灯,一个大厅,一个楼梯,它们之间的隔墙门是否可以不再设安全出口灯了?
0000.png
     
发表于 2023-9-3 12:10:42 | 显示全部楼层
严格来说,疏散出口上方都要设置,大可不必为了一个灯纠结,专家一提可是强条
     
发表于 2023-9-3 14:42:24 | 显示全部楼层
做过类似的,中间的那个门建筑定性为非疏散口;建议让建筑专业明确
     
发表于 2023-9-3 15:07:33 | 显示全部楼层
左侧大厅有安全出口,
理论上不需要再经过小门绕到楼梯间再去安全出口。
除非建筑专业的疏散路径真是这样画。
     
发表于 2023-9-4 10:23:38 | 显示全部楼层
怎么疏散应该由建筑确定。估计中间那扇门不用做,做了有可能楼梯安全出口疏散宽度不够,造成拥堵。
     
发表于 2023-9-4 11:17:48 | 显示全部楼层
做不做应该按照建筑定性的疏散路径。
     
发表于 2023-9-5 09:16:23 | 显示全部楼层
问问建筑专业是不是疏散路径吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则