[求助] 有开闭所的项目高压进户断路器是哪一个?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-7 09:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-4.2.3 进户断路器应具有过负荷和短路电流延时速断保护功能。
如果项目范围内设有开闭所,这个10kv进户断路器是开闭所进线断路器还是变电所进线断路器?
项目内的开闭所管理权一般属于电力部门,
开闭所产权到底归甲方还是电力部门(网上说法不一
恭请知道的同行解惑。
     
发表于 2023-9-7 09:51:58 | 显示全部楼层
这一条是我看这份规范时,对规范的技术水平感觉失望的第一个条款。
     
发表于 2023-9-7 09:58:15 | 显示全部楼层
       还是说楼主的问题吧。就我做的项目来看,有两种情况。1、电力公司要求业主方预留开闭所,然后对供电费用给予优惠,我遇到的情况就是进线电缆每公里费用打折。2、用户规模较大,需设置多个10kV变配电所,因此自建一个10kV配电所,有的是10kV总变配电所兼做10kV配电所。这与电力公司无关。
       所以我的理解是:该断路器指电力用户的电源进线断路器。
     
发表于 2023-9-7 10:02:34 | 显示全部楼层
我遇到的用户自建10kV配电所(开闭所)的一个典型情况是一所大学,有两个10kV配电所。电力公司要求预留开闭所的就多了,商业、住宅等都有。尤其是旧城改造项目。
     
发表于 2023-9-7 10:06:40 | 显示全部楼层
开闭所也叫开关房,属于公用电房,双方签署公用电房移交协议,产权属于业主,管理权属于供电局。管理分界点在开关房里的高压柜出线断路器。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:38:42 | 显示全部楼层
wesotrojan 发表于 2023-9-7 10:06
开闭所也叫开关房,属于公用电房,双方签署公用电房移交协议,产权属于业主,管理权属于供电局。管理分界点 ...

管理分界点在开关房里的高压柜出线断路器。
这样的话变配电房的进线断路器才是进户断路器,
感觉还是以管理分界点作为进线断路器的判定依据更合理。
     
发表于 2023-9-7 11:14:36 | 显示全部楼层
进户用个隔离开关的话,怎么办?
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 11:53:07 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-9-7 11:14
进户用个隔离开关的话,怎么办?

这叫啥问题?
1、规范对断路器提的要求,与隔离开关有毛线关系,隔离开关还能自动跳闸不成?
2、低压市电进线都需要设保护电器,你见过高压进户不带保护电器的?
     
发表于 2023-9-7 13:33:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-9-7 13:41 编辑
wangguichao66 发表于 2023-9-7 11:53
这叫啥问题?
1、规范对断路器提的要求,与隔离开关有毛线关系,隔离开关还能自动跳闸不成?
2、低压市 ...

4.2.3可没说进户必须设断路器吧?你如果设置断路器就执行这条,设置负荷开关或者隔离开关就不用执行这条了,否则把这条扩大化的话,我厂区总变电站高配系统放射配到各个车间变电所变压器都得在车间变电所再来一套高压柜真空断路器?那还得了?规范这条无非想说一下进线断路器与出线和母联断路器之间的配合问题,你就直接说需要满足配合就得了,非得弄出点事儿来。原来20kV规范关于进线开关的设置说得多清楚,而且适用于各种情况,你就老老实实照抄一下就得了,非得卖弄一下。
     
发表于 2023-9-7 13:58:47 | 显示全部楼层
此处的进户断路器,个人理解应该是市政电源进入项目使用进线柜的断路器。
     
发表于 2023-9-7 13:59:50 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-9-7 13:33
4.2.3可没说进户必须设断路器吧?你如果设置断路器就执行这条,设置负荷开关或者隔离开关就不用执行这条 ...

       对呀!规范提出选择型配合要求就行了。现在微机+网络保护,就同一站内,选择型配合根本不需要上级延时,直接上下级通信,下级若有故障信息,对上级保护闭锁就行了,通信根本不是问题。
       所以就这一条来说,编者技术视野太窄了。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:47:26 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-9-7 13:33
4.2.3可没说进户必须设断路器吧?你如果设置断路器就执行这条,设置负荷开关或者隔离开关就不用执行这条 ...

说的对。
我的第1条意思是说不是断路器压根不用管这一条。
第二条意思是市电高压进线正常还是要设保护电器,
电力部门怕用户侧故障影响电网供电。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:51:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-7 13:59
对呀!规范提出选择型配合要求就行了。现在微机+网络保护,就同一站内,选择型配合根本不需要上级 ...

是啊。
别说高压,
低压智能断路器都出现好多年了。
     
发表于 2023-9-8 11:20:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-7 10:02
我遇到的用户自建10kV配电所(开闭所)的一个典型情况是一所大学,有两个10kV配电所。电力公司要求预留开闭 ...

开闭所和高压配电室是一回事吗?还是一个专门的东西?
     
发表于 2023-9-8 11:25:25 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-8 11:20
开闭所和高压配电室是一回事吗?还是一个专门的东西?

      开闭所就是配电所,不变换电压等级,只接受和分配电能。因主要设备为开关设备,故又称开关站;主要功能为主回路投切控制,故又称开闭所。
      公共电网一般将专门的配电所称为开关站或开闭所,从10kV到220kV都有。电力用户则一般称为配电所、配电室。