账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11874|回复: 15

[求助] 强电、弱电井是否可以不上下贯通,一层左,二层右?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-11 09:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强电、弱电井是否可以不上下贯通,一层左,二层右?好像没有规范要求的上下贯通吧?
     
发表于 2023-9-11 09:29:41 | 显示全部楼层
那什么叫电井?
     
 楼主| 发表于 2023-9-11 09:34:31 | 显示全部楼层

改造项目,甲方没按图施工,只能这样了
     
发表于 2023-9-11 09:35:53 | 显示全部楼层
规范不解决一切问题。这种还是自己分析其科学性,必要性,分析其对施工、装修,以及给业主管理维护造成的影响。设计得好与不好,优秀与不优秀,不在规范之中,在设计者思维之中。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-11 09:41:09 | 显示全部楼层
应该可以,只是技术和经济上都不太好而已。
发表于 2023-9-11 09:41:44 | 显示全部楼层
8.3.5 1 电气竖井包括强电竖井和弱电竖井。电气竖井应上下贯通,位于布线中心,便于管线敷设。竖井的面积应根据各个工程在竖井内安装设备的数量及外形尺寸确定,且应考虑设备、管线的间距及操作维修距离。楼层配电室、弱电间的设置可参照执行。    GB50352-2019  条纹说明。
     
发表于 2023-9-11 09:46:31 | 显示全部楼层
机电设计本质上为配套设计,围绕建筑为龙头进行设计。如果建筑为满足其功能,造型,受限于各方面得因素考量,必须如此,那也未尝不可。但作为建筑总工应全面进行利弊分析。
   如果所有设计都有框框,北京的裤衩,...的秋裤。。设计咋个出的来?
     
 楼主| 发表于 2023-9-11 09:55:20 | 显示全部楼层
对,我感觉应该可以,不然没得办法,甲方都干完了
     
发表于 2023-9-11 10:08:49 | 显示全部楼层
可以,很多项目本来就做不到上下贯通。
     
发表于 2023-9-11 13:54:59 | 显示全部楼层
这样凭空增加了那么长的供电距离,电压降没问题就没问题,建议不要叫电井,叫配电间
发表于 2023-9-11 14:42:54 | 显示全部楼层
穿越了防火分区,判定不合格
     
 楼主| 发表于 2023-9-11 16:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 电气画图狗 于 2023-9-11 17:16 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-9-11 14:42
穿越了防火分区,判定不合格

想问,试什么穿越了防火分区,判定不合格?,他每一层均在本防火分区内移动电井。
     
发表于 2023-9-11 17:37:55 | 显示全部楼层
通常是上下贯通的,但错位的也有。主要是建筑专业实在没办法解决,不得已只能换位置。
     
发表于 2023-9-11 17:42:03 | 显示全部楼层
可以的,经常这么弄
     
发表于 2023-9-11 17:56:49 | 显示全部楼层
投影不对齐的也有

变换,最好不超过一次。

倘若,一个8层的楼,反复横跳2次、3次,实在是糟糕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则