账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2149|回复: 9

[问题探讨] 机房触电保护

[复制链接]
     
发表于 2023-9-18 14:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看过一些数据中心机房的图纸,机柜配电都没有做漏电保护。大家都知道,万一断电对机房影响很大,所以都不做漏电保护。但有个问题,万一漏电,发生触电事故怎么办?还是因为机房都做了等电位,漏电不会导致触电事故?
     
发表于 2023-9-18 14:28:01 | 显示全部楼层
机房都是专业人员维护的,这种专业人员是不需要考虑触电事故的,要相信他们的专业性。
发表于 2023-9-18 14:37:54 | 显示全部楼层
主要是数据中心供电接的UPS的原因,容易误动
发表于 2023-9-18 14:40:05 | 显示全部楼层
大容量的UPS,对地泄漏电流较大(电容),容易超过30mA,造成误动
     
发表于 2023-9-18 15:37:34 | 显示全部楼层
电压等级在那啊弱电设备基本24V12V。
如果电压等级高的也是和配套电源做一起并不是需要电气一次时候加RCD
     
发表于 2023-9-18 15:38:43 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-18 14:28
机房都是专业人员维护的,这种专业人员是不需要考虑触电事故的,要相信他们的专业性。

机房维护人员不算4类5类人员吧
     
发表于 2023-9-18 15:53:27 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-18 15:38
机房维护人员不算4类5类人员吧

不知道你说的3类5类如何划分,不过运维人员不属于电工术语里边的  “一般人员”。

点评

应该是指的BA4和BA5,电工和电气工程师,是GB16895.18中,外界影响部分“人的能力”的一种划分。  发表于 2023-9-18 16:06
     
发表于 2023-9-19 10:00:19 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-18 15:53
不知道你说的3类5类如何划分,不过运维人员不属于电工术语里边的  “一般人员”。

点评说了四类五类的来源
只有这两类肯定拥有系统化电气知识与操作
所以是只有这两类人员进入的环境才允许不设置部分保护。

机房维护的不一定能算做这两类里。另外上面也我说了正常设备电压不高
     
发表于 2023-9-19 10:36:43 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-19 10:00
点评说了四类五类的来源
只有这两类肯定拥有系统化电气知识与操作
所以是只有这两类人员进入的环境才允 ...

专业岗位的人员是要经过相应的安全生产教育和培训才能上岗的,这是《安全生产法》强制要求的。
经过训练的人员,不一定就非得有系统化的电气知识,它只要能规避掉日常工作中的潜在危险就足够了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则