账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6314|回复: 9

[问题探讨] 办公酒店公区配电照明插座需要分开设置配电箱吗

[复制链接]
     
发表于 2023-9-23 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.直接做一个箱子把照明插座和一些小型负荷比如热水器啥的都带了。
2.公区正常做插座照明箱,卫生间开水间这种单独设箱子从楼层表箱单独出。

3.竖向每层分别做2个箱子,一个双回路照明箱,一个单回路插座动力负荷。
想请教下大家平时喜欢做哪种
     
发表于 2023-9-24 10:12:20 | 显示全部楼层
1.走廊照明是二级负荷或一级负荷,单独的配电箱;
2.走廊公共区域其他的三级负荷,比如开水器,卫生间,单独的配电箱;
3.办公区域的照明插座,单独的配电箱,如果是分隔单间的话,那就是每个单间一个配电箱;
4.消防双切箱,给本层A型集中电源供电,还有电动挡烟垂壁,电动排烟窗,防火卷帘门等;
5.A型集中电源
......
     
 楼主| 发表于 2023-9-24 12:11:08 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-24 10:12
1.走廊照明是二级负荷或一级负荷,单独的配电箱;
2.走廊公共区域其他的三级负荷,比如开水器,卫生间,单 ...

我们院完全放养式教育,画了几年图每次做设计都纠结,院里连本自己的技措都没有
     
 楼主| 发表于 2023-9-24 12:16:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-24 10:12
1.走廊照明是二级负荷或一级负荷,单独的配电箱;
2.走廊公共区域其他的三级负荷,比如开水器,卫生间,单 ...

再厚着脸问个,插座和小动力的箱子你习惯从楼层表箱出个箱子还是竖向单独T接出来。
     
发表于 2023-9-24 13:32:41 | 显示全部楼层
开水间上下对齐的。你就在开水间敷设一根专用竖向干线,供开水器用。每层T接分支加一只漏电断路器就行了,不用分进线和出线开关。
     
发表于 2023-9-24 13:34:50 | 显示全部楼层
要重视技术合理性。空间位置一致性,负荷性质和工艺要求的一致性,都是树干式配电的良好条件。又是三级负荷,干嘛不好好利用?
     
发表于 2023-9-24 15:17:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-24 13:32
开水间上下对齐的。你就在开水间敷设一根专用竖向干线,供开水器用。每层T接分支加一只漏电断路器就行了, ...

大师,要是每层出租的话,您这么做,还得每层再加块电表,不如跟楼层公共区三级负荷一起供电一起计量了。
而且这样每层供电,还可以随着租户自己改,省的上下层还得找。

点评

有道理  发表于 2023-9-24 18:55
     
发表于 2023-9-24 15:21:37 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-9-24 12:11
我们院完全放养式教育,画了几年图每次做设计都纠结,院里连本自己的技措都没有

技措也不是万能的,我院有技措,但是一是技措是集中一个时间段编写的,暂时没有做到随着规范的更新而调整,二是技措也不可能涵盖方方面面,很多情况都是要根据项目业主的后期管理来确定供配电方案的,所以技措主要看的是原理,看的是补充规范一些写得不详细得地方,并不能完全当作设计指南用。

当然,有技措总比没有强
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-24 16:23:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-24 15:21
技措也不是万能的,我院有技措,但是一是技措是集中一个时间段编写的,暂时没有做到随着规范的更新而调整 ...

办公楼层做的VRV,每个室外机组也有个几KW需要单独计量吗,建筑节能通用规范要求空调单独计量,这个空调不知道指的是不是中央空调。我是打算公区照明一路,VRV空调单独一路,插座卫生间小厨宝等小动力单独一路,现在纠结的是空调这个是不是和插座、小动力箱合用比较好,减少一路出线,但这样是不是VRV室外机出线还需要单独加个电表计量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则