账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5935|回复: 7

[求助] 弱电井大家一般只留个插座还是单独做配电箱

[复制链接]
     
发表于 2023-9-24 12:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅我一般只留插座,公建会做个配电箱
这个箱子是否属于一级负荷,需要末端双切吗
是否可以每几层共一个双切箱,再出线到各个弱电井,每个弱电井留个插座箱
     
发表于 2023-9-25 09:30:44 | 显示全部楼层
我们一般是看弱电需求,如果是普通住宅就是留插座,以前公建是留插座箱,现在越来越多有5G的需求,这种一般就留配电箱了,弱电按一级负荷或更高考虑,总箱双切后单电源送到楼层还是双切到楼层一般由业主经济水平决定
     
发表于 2023-9-25 10:32:01 | 显示全部楼层
弱电井留插座给谁用
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2023-9-25 14:46:52 | 显示全部楼层
普通住宅就留个插座,公共建筑可以几层留个配电箱(电源可以从UPS机柜引来)
     
 楼主| 发表于 2023-9-26 11:27:43 | 显示全部楼层
GasolOnFire 发表于 2023-9-25 09:30
我们一般是看弱电需求,如果是普通住宅就是留插座,以前公建是留插座箱,现在越来越多有5G的需求,这种一般 ...

我的问题其实回到了非消防一级负荷要不要末端双切的问题,是否总双切再分配也认可。
     
发表于 2023-9-26 15:53:50 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-9-26 11:27
我的问题其实回到了非消防一级负荷要不要末端双切的问题,是否总双切再分配也认可。

一级负荷的要求是双重电源,不是末端切换,这个概念是不一样的
     
 楼主| 发表于 2023-9-27 16:12:16 | 显示全部楼层
GasolOnFire 发表于 2023-9-26 15:53
一级负荷的要求是双重电源,不是末端切换,这个概念是不一样的

有些老师会拿民规那条卡人~
     
发表于 2023-9-27 16:16:31 | 显示全部楼层
感觉现在专业也是概念混淆。只有消防要末端切换吧,普通一级负荷也不一定要末端切换,看使用功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则