账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6312|回复: 10

[规范条文] 关于低规3.2.16条

[复制链接]
     
发表于 2023-9-27 16:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.16 辅助等电位联结用保护联结导体截面积的选择,应符合下列规定:
    1 联结两个外露可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于接到外露可导电部分的较小的保护导体的电导;
    2 联结外露可导电部分和装置外可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于相应保护导体截面积的1/2的导体所具有的电导;
    3 单独敷设的保护联结导体,其截面积应符合本规范第3.2.14条第3款的规定。


   疑问:第1和2款是区别于第3款,保护联结导体与其它导体共管敷设的吗?
     
 楼主| 发表于 2023-9-27 17:36:23 | 显示全部楼层
15D502P7表一把1 2款当做一般值,第3款当做最小值,是这样的吗?
     
发表于 2023-9-27 17:42:25 | 显示全部楼层
1、2与3是“与”关系。保护联结导体可以与其它导体共管,也可不共管。
     
 楼主| 发表于 2023-9-28 08:42:23 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-27 17:42
1、2与3是“与”关系。保护联结导体可以与其它导体共管,也可不共管。

谢谢!假设:两个电气装置的保护导体的截面分别是95和10,按第1款工程做法是怎样做呢?和第3款又是如何“与”呢?

点评

假如一台电气装置的PE为50,另一台是2.5,假如按第三款为不小于4,则为不小于4  发表于 2023-9-28 10:47
按第1款应不小于10,按第3款应不小于2.5或4,“与”之后就是不小于10  发表于 2023-9-28 10:45
     
发表于 2023-9-28 08:51:38 | 显示全部楼层
共管敷设是有的,但不常见。主要是电气分隔回路为多台设备供电、非导电环境等情况,两台设备间距2.5m以下时的辅助等电位联结导体。
     
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:22:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-28 08:51
共管敷设是有的,但不常见。主要是电气分隔回路为多台设备供电、非导电环境等情况,两台设备间距2.5m以下时 ...

此时,应该是PE线兼做保护联结导体了吧?
     
发表于 2023-9-28 09:35:03 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-9-28 09:22
此时,应该是PE线兼做保护联结导体了吧?

等电位联结导体本来就是PE导体的一个子类。
     
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:50:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-28 09:35
等电位联结导体本来就是PE导体的一个子类。

多谢!
发表于 2023-10-13 16:48:47 | 显示全部楼层
1是两个电气设备之间。2是电气设备和其他导电设备之间。
3是要求等电位连接线的最小规格。
1和2都要满足3的要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则