账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7208|回复: 8

利用基础接地

[复制链接]
发表于 2007-10-24 14:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问下,建筑物利用基础接地,外圈底板2根主筋焊接连通,是否还要跟所经过的混凝土灌注桩内2主筋连接.

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2007-10-24 18:07:10 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wujian0794</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 14:13:19</I>)的发言<BR>想问下,建筑物利用基础接地,外圈底板2根主筋焊接连通,是否还要跟所经过的混凝土灌注桩内2主筋连接.</DIV><BR><BR>如果接地电阻满足要求,可以不连。通常做法,若筏板下还有独立基础,一般都连上的
 楼主| 发表于 2007-10-24 20:47:18 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

<P>可我看到接地国标图集里利用基础接地有这么一句,环形接地体必需与经过的所有混凝土桩内2主筋连接.</P>
     
发表于 2007-10-24 23:12:19 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wujian0794</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 20:47:18</I>)的发言<BR>
<P>可我看到接地国标图集里利用基础接地有这么一句,环形接地体必需与经过的所有混凝土桩内2主筋连接.</P></DIV><BR><BR>有这个说法?这是为什么,有谁知道吗?
     
发表于 2007-10-24 23:13:52 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

哈哈哈,先加的后来觉得太少了。
发表于 2007-10-25 10:04:53 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wujian0794</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 20:47:18</I>)的发言<BR>
<P>可我看到接地国标图集里利用基础接地有这么一句,环形接地体必需与经过的所有混凝土桩内2主筋连接.</P></DIV><BR><BR>在设计时,基础主梁,柱,结构桩内2主筋都是要焊接连通的,保证了接地的可靠性,毕竟接地电阻没几个人去算,但接地对于电力系统和人身安全至关重要,要小心仔细啊
     
发表于 2007-10-25 12:56:54 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

WO斑,不是说,垂直接地装置对散流的影响和接地电阻的影响不大吗?
发表于 2007-10-25 16:36:16 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

<P>利用基础钢筋接地,要先问清建筑专业基础有无防水材料及防水材料是否绝缘,若无或有但不绝缘则可利用基础</P>
<P>钢筋,否则不能用,而要另设人工接地体。</P>
     
发表于 2007-10-25 23:16:15 | 显示全部楼层

回复:利用基础接地

楼上的,你说的和楼主问的没什么关系吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则