账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6111|回复: 14

[求助] EPS能用三级负荷的总箱充电吗,这样满足应急电源的要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-28 22:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个私人住宅32米,算二类高层的,没有条件又想符合一下规范。整一个EPS,再用总的AP箱出一个回路给EPS充电,然后AP箱和EPS各出一条回路给应急照明配电箱双切,市电断电的时候EPS应该也是有电而且能起到应急作用的。不知道这个做法行不行

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-10-29 15:44:54 | 显示全部楼层
私人的,搞这么复杂干嘛??
发表于 2023-10-30 08:37:15 | 显示全部楼层
看看是否要经过图审机构
     
发表于 2023-10-30 11:47:22 | 显示全部楼层
为何不做集中电源?
如果不经审图,咋样都可以。
     
发表于 2023-10-30 15:41:08 | 显示全部楼层
哇哦~私人住宅32米 羡慕
     
发表于 2023-10-30 22:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果有动力就麻烦了,EPS很大,貌似5倍还是7倍,看看配四。
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 20:38:30 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-10-30 22:49
如果有动力就麻烦了,EPS很大,貌似5倍还是7倍,看看配四。

只有应急照明和一根电梯需要用蓄电池
     
 楼主| 发表于 2023-10-31 20:40:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-30 08:37
看看是否要经过图审机构

不过图审,就是想规范一点做比较保险,毕竟才拿一点点钱
发表于 2023-11-1 08:29:58 | 显示全部楼层
西树 发表于 2023-10-31 20:40
不过图审,就是想规范一点做比较保险,毕竟才拿一点点钱

二类高层住宅,做了火灾报警没有?
     
发表于 2023-11-1 08:47:19 | 显示全部楼层
私宅为什么还要做电气,现场电工做就完事了
     
发表于 2023-11-1 15:15:11 | 显示全部楼层
照明好解决,设灯具自带蓄电池。电梯不好弄。
     
 楼主| 发表于 2023-11-1 22:19:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-1 08:29
二类高层住宅,做了火灾报警没有?

树总我这个按防火通规的话是没有做,连54米都没到,本来想整个D类的,后面想想怕被骂
     
 楼主| 发表于 2023-11-1 22:20:39 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-1 15:15
照明好解决,设灯具自带蓄电池。电梯不好弄。

图里整了个UPS给他,总箱给UPS充电,UPS再出给电梯,也不知道符不符合二级负荷
     
发表于 2023-11-2 09:38:58 | 显示全部楼层
满足二级负荷,但因为UPS供电时间较短,没多大实际意义。
     
发表于 2023-11-2 09:58:26 | 显示全部楼层
ups意义不大,建议做柴油发电机,或者做ups间给电梯公共照明供电。应急(有集中电源供电)其实不是很紧急用柴发供电更合理,当然ups和柴发可以二选一
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则