[问题探讨] 酸菜腌渍及加工车间,用防爆灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-5 09:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一酸菜腌渍及加工车间,专家论证后, 要求酸菜腌渍及加工车间用防爆灯,说是腌渍工程中有沼气等产生。请问,设计规范有相关要求吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-5 09:31:56 | 显示全部楼层
厂房檐口高6.3米,2万平。原设计采用广照型灯具,请问,有广照型防爆灯吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-5 11:03:20 | 显示全部楼层
市场监督管理局的专家论证后,口头提的。
     
 楼主| 发表于 2023-11-5 15:20:47 | 显示全部楼层
酸菜腌渍及加工车间,建筑专业定义为戊类。戊类厂房搞防爆灯?
     
发表于 2023-11-5 16:58:41 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-11-5 15:20
酸菜腌渍及加工车间,建筑专业定义为戊类。戊类厂房搞防爆灯?

有沼气产生、滞留,那建筑怎么定位为戊类。先让建筑确定定性。
     
 楼主| 发表于 2023-11-5 19:11:52 | 显示全部楼层
如果酸菜腌渍及加工车间用防爆灯,那么,室内的应急照明、开窗机,卷帘门,风机盘管,配电箱,蔬菜清洗、加工设备都要采用防爆型的?
     
发表于 2023-11-5 21:50:52 | 显示全部楼层
建筑先定性,建筑也要考虑防爆措施
     
发表于 2023-11-5 22:07:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-6 08:42 编辑

这个我觉得要用防爆裂灯而不是防爆炸的防爆灯,
类此用途的除了丙类仓库要用防爆裂灯(防止灯泡或者灯管爆裂引燃仓库的易燃物)外,
食品加工场所专家的意图应该是为了防止灯泡或者灯管爆裂污染食品。

补充一下:的确网上有这腌制食品工场毒气(硫化氢)熏死人的报道,但算不上爆炸危险区域。
硫化氢浓度安全标准在生产中不超过10mg/m3,爆炸下限为4%。
而且是池水不搅动的时候硫化氢释出量很小。


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-5 22:21:38 | 显示全部楼层
照这样说,你这个车间里面还得设可燃气体探测报警装置。
发表于 2023-11-6 11:06:41 | 显示全部楼层
产生沼气的地方很多,做好通风措施,应该不会造成爆炸场所,否则照明开关、配电箱都需要防爆处理
     
发表于 2023-11-6 11:18:10 | 显示全部楼层
腌酸菜就算产生沼气,车间内其他浓度也达不到爆炸下限10%吧。
     
发表于 2023-11-6 14:53:16 | 显示全部楼层
我觉得没必要。。只能说你做了不算错。
但是建议要专家来个文字性意见反馈,毕竟业主只在乎钱
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 17:42:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-5 22:07
这个我觉得要用防爆裂灯而不是防爆炸的防爆灯,
类此用途的除了丙类仓库要用防爆裂灯(防止灯泡或者灯管爆 ...

这个我觉得要用防爆裂灯而不是防爆炸的防爆灯,

我认为这个说法比较靠谱。