[问题探讨] 不需设火警的建筑,消火栓泵是否需要值班室手动启泵?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-11 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:不需设火警的建筑,消火栓泵是否需要值班室手动启泵?
     
发表于 2023-11-11 11:15:34 | 显示全部楼层
消火栓处的按钮直接启泵
发表于 2023-11-11 14:31:36 | 显示全部楼层
重庆四川不需要设消火栓按钮
     
发表于 2023-11-12 09:13:38 | 显示全部楼层
按规范,可以不用消火栓启泵,可以不用手动启泵。但现在设计还是很多做了消火栓启泵
     
发表于 2023-11-13 10:57:47 | 显示全部楼层
我原来的设计:不设置消火栓按钮,但是好多现场反应无法启泵,后来还是加上了
     
发表于 2023-11-13 11:25:56 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-11-13 10:57
我原来的设计:不设置消火栓按钮,但是好多现场反应无法启泵,后来还是加上了

水上没有流量、压力开关?
     
发表于 2023-11-13 11:27:03 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-11-13 10:57
我原来的设计:不设置消火栓按钮,但是好多现场反应无法启泵,后来还是加上了

没有流量开关吗?没有压力开关吗?
     
发表于 2023-11-13 15:21:33 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

GB 50974-2014.png
     
发表于 2023-11-13 16:28:57 | 显示全部楼层
不需要,自动控制由流量开关、压力开关连锁,手动控制在消防水泵控制柜上。
     
发表于 2023-11-13 16:59:37 | 显示全部楼层
个人认为不需要,有压力开关流量开关连锁启泵
     
发表于 2023-11-14 09:30:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-13 11:25
水上没有流量、压力开关?

有  但是还是加上了消火栓按钮
     
发表于 2023-11-14 11:26:42 | 显示全部楼层
该加加,有按钮还是好的吧。个人观点
     
发表于 2023-11-14 12:02:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-11-14 12:05 编辑

不需设火警,GB50116暂且搁置一边。

只需要看 设施通规、栓规GB50974

50974:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
55036:消防水池的水位应能就地消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置;

是不是可以理解为:有消防水池,就必须配建 消防值班室?

是不是55036更进一步:有了消防水池,就必须配建【消防控制室】,而不是随便的一个消防值班室??


这么看,楼主的是不是还是消控室。
是不是99.5%的项目都是消控室、不存在消防值班室了?

50974:11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
    1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
    2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
    3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。

值班室、消防值班室、消防控制室、消防控制中心,名词乱用就容易出事情