账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7577|回复: 13

[问题探讨] 请问;电缆双拼时的电压降如何计算?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-14 14:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问;电缆双拼时的电压降如何计算?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-14 15:54:39 | 显示全部楼层
插眼,本人之前是按照截面积乘以系数,然后按照压降公式求压降。
     
发表于 2023-11-14 16:00:39 | 显示全部楼层
电阻减半,根据施耐德《电气装置应用(设计)指南》上的附注,电抗基本不变、按单根电缆计算。
     
发表于 2023-11-14 21:04:37 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-11-14 16:00
电阻减半,根据施耐德《电气装置应用(设计)指南》上的附注,电抗基本不变、按单根电缆计算。

这个说法听说过,原来出处是施耐德啊
     
发表于 2023-11-15 08:26:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-14 21:04
这个说法听说过,原来出处是施耐德啊

VeryCapture_20231115082531.jpg

点评

谢谢您  发表于 2023-11-15 08:32
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-15 09:02:25 | 显示全部楼层
双拼电缆电流是平均分配,可以换算成单根电缆的电压降计算。
     
发表于 2023-11-15 09:44:22 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-11-14 16:00
电阻减半,根据施耐德《电气装置应用(设计)指南》上的附注,电抗基本不变、按单根电缆计算。

这个结论千万不能忽略前提,否则会出大错。这只是一种方便法门,不是究竟。
1、低压电缆电缆电抗占比很小,50mm2以下甚至可以忽略电抗。且电抗与导体截面积弱相关。所以就按定值取也没什么关系,误差可忽略不计。但架空线等千万不能这样考虑。
2、这里的并联,指同相单根导体的并联,位置放在一起。如果是两根多芯电缆并联,电抗还是只有一半。

点评

感谢指正!我只记了结论不计前提,一刀切地直接应用还是要出问题。  发表于 2023-11-15 16:16
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-15 09:47:57 | 显示全部楼层
两根多芯电缆并联的算法,就像6#说的那样,电流或功率减半,然后按单根算。
     
发表于 2023-11-15 10:05:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-15 09:44
这个结论千万不能忽略前提,否则会出大错。这只是一种方便法门,不是究竟。
1、低压电缆电缆电抗占比很 ...

请教一下,如果两根多芯电缆紧挨在一起,电抗会不会明显增加?

之前好像在哪里看到过类似的说法
     
发表于 2023-11-15 10:21:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-15 10:05
请教一下,如果两根多芯电缆紧挨在一起,电抗会不会明显增加?

之前好像在哪里看到过类似的说法

这个不会。因为多芯电缆每根电缆的总电流都是抵消的,产生的外磁场也基本抵消(忽略各导体间位置差),加上屏蔽的作用,完全可无视,不会有互感之类的问题。但同塔双回路架空线就不一样了,得按电磁场方法算。电力系统设计手册或教材中都有公式,互感耦合面巨多,很麻烦。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-15 10:28:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-15 10:21
这个不会。因为多芯电缆每根电缆的总电流都是抵消的,产生的外磁场也基本抵消(忽略各导体间位置差),加 ...

好的,谢谢您
     
发表于 2023-11-15 10:39:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-15 10:21
这个不会。因为多芯电缆每根电缆的总电流都是抵消的,产生的外磁场也基本抵消(忽略各导体间位置差),加 ...

感谢老师的指导
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则