|
发表于 2023-11-15 10:34:55
|
显示全部楼层
第一条中的防火卷帘是否设置在疏散通道上,若在疏散通道上而未设专用火灾探测器,违反的是GB50116-4.6.3的联动控制要求。若在非疏散通道上,根据4.6.4的描述,并不需要专用火灾探测器。
第二条显然是跟安装有排气式铅酸蓄电池的蓄电池室弄混了,一般电动汽车用的磷酸铁锂电池,充电时并不会产生氢气,只有在电池故障或过热导致热失控后,才会有产生大量电解液蒸汽,此时温度在500度以上,一般已经有明火了。在已经设置常规火灾探测器的情况下,额外增加可燃气体报警并不会提高消防系统的可靠性。所以现行关于充电站和分散充电设施的规范,都没有提及可燃气体报警。 |
|