账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4606|回复: 11

[求助] P:压力传感器

[复制链接]
     
发表于 2023-11-20 13:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
加压送风机旁通阀与压力传感器怎么控制,谁能发下系统图?
     
发表于 2023-11-20 17:17:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 kuaiing 于 2023-11-20 17:19 编辑

看这个,厂家的接线图https://www.jbufa.com/product.html?c1=124
     
发表于 2023-11-20 17:38:52 | 显示全部楼层
借楼请教一下大家,余压系统需要在消控室设置监控主机么?
     
 楼主| 发表于 2023-11-20 18:57:52 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-20 17:38
借楼请教一下大家,余压系统需要在消控室设置监控主机么?

这个我也想问来着 应该是需要
     
发表于 2023-11-20 19:17:16 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-11-20 18:57
这个我也想问来着 应该是需要

需要
     
发表于 2023-11-20 19:17:49 | 显示全部楼层
这系统先天残疾,真是乱搞
     
发表于 2023-11-21 09:01:59 | 显示全部楼层
我见过有的做法是余压控制器直接接入了消防电源监控系统里面。那这种做法是否可行呢?
     
 楼主| 发表于 2023-11-21 09:21:05 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-21 09:01
我见过有的做法是余压控制器直接接入了消防电源监控系统里面。那这种做法是否可行呢?

可以看下青鸟消防的样本接线图。应该是这样控制的:
楼梯间压力传感器2根1.5平线到风机配电箱内余压控制器,余压控制器到泄压阀7根1.5平分线。然后余压控制器的2根1.5信号线到消防控制室余压监控器主机。
     
发表于 2023-11-21 09:52:05 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-11-21 09:21
可以看下青鸟消防的样本接线图。应该是这样控制的:
楼梯间压力传感器2根1.5平线到风机配电箱内余压控制 ...

是的,现在看的厂家样本都是有监控主机的。所以才有疑问
     
发表于 2023-11-21 16:47:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-11-21 16:49 编辑

如果电子控制是还有一个余压监控主机,分别链接压力探测组  风阀  泄压阀问好暖通是电子控制还是机械控
     
发表于 2023-11-21 19:08:34 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-11-21 09:01
我见过有的做法是余压控制器直接接入了消防电源监控系统里面。那这种做法是否可行呢?

不妥,各子系统独立比较好
     
发表于 2023-11-22 08:14:18 | 显示全部楼层
余压系统接到模块到报警主机报警不好吗,啥都往消防控制室放。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则