账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7042|回复: 12

[求助] 请教下,两个断路器出线能进一个大断路器吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-27 11:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2023-11-27 11:15 编辑

各位老师好,现在遇到一个问题,一个车间内功率太大,本来我设计的变压器出线到车间内是三路双拼进线,也就是一共6根线。车间内的配电是由厂家来做,现在厂家给出的图纸是进线只采用了一个1250A的框架断路器,但是车间的计算负荷变小了,不需要三路进线,两路即可。但是厂区的箱变都已经做好了,没有预留1250A的出线,现在我想把之前预留的两个630A的断路器4根出线,最终并到厂家设计的1250A断路器上,不知道这样做可行吗?车间距离箱变不远,也就50m的电缆,保护灵敏度应该没啥问题
系统图.png
     
发表于 2023-11-27 12:17:30 | 显示全部楼层
这是用一个无环路开关的闭环配电网,作并联供电用。严格讲,两只630开关应该有同步开合措施,包括手动分合闸和自动跳闸。车间配电室进线应该有隔离开关。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-27 12:26:28 | 显示全部楼层
要考虑的情况好几种。举两个例子。
1、比如左边630A出口短路,右边630A流过的短路电流可能连左边的一半都不到,保护灵敏性要按两条回路的总长度校验,否则可能左边跳右边不跳。
2、瞬时性故障,因两台低断跳闸不同步,可能一台跳了后故障消失,另一台不再跳闸,则只有一半的载流量供全部负荷。
     
发表于 2023-11-27 14:32:00 | 显示全部楼层
塑壳整瞬动的话,也会有选择性的问题:车间的塑壳下端短路会导致630塑壳跳闸,车间主电源断电。若选择可以取消瞬动的塑壳,上短延时,注意一下塑壳的短时耐受指标,A类断路器都小得很,可以尽量减小延时或选更大容量的塑壳。
     
发表于 2023-11-27 14:37:49 | 显示全部楼层
要跟业主交代好 可能断了一个630塑壳后,其馈出端仍带电
     
发表于 2023-11-27 17:39:50 | 显示全部楼层
厂家改改图纸或者改改柜子
     
发表于 2023-11-27 17:40:51 | 显示全部楼层
别太为难自己迁就别人
     
 楼主| 发表于 2023-11-27 18:25:31 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,我再跟甲方商量商量这里
     
发表于 2023-11-28 09:22:28 | 显示全部楼层
配电手册 第四版 有你这个问题,双回路在首段分别设置断路器,或者三回路在首端和末端设置断路器,有两个缺点,如果有一路跳闸以后,另一路会过负荷运行。一路跳闸以后,短路点的一端会带电
     
发表于 2023-11-28 10:37:22 | 显示全部楼层
6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故障线路,其短路保护电器的装设,应符合下列规定:
    1 当符合下列条件时,可采用一个短路保护电器:
      1)布线时所有并联导体采用了防止机械损伤等保护措施;
      2)导体不靠近可燃物。
    2 两根导体并联的线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端应装设短路保护电器。
    3 超过两根导体的并联线路,当不能满足本条第1款条件时,在每根并联导体的供电端和负荷端均应装设短路保护电器。
     
发表于 2023-11-28 10:49:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-11-28 10:37
6.2.8 并联导体组成的问题,任一导体在最不利的位置处发生短路故障时,短路保护电器应能立即可靠切断该段故 ...

保护电器装设,与开关电器装设,不是一回事情。并联导体开、合都不能是分别的,一定是同时的。分别装设的保护电器,各自独立探测每根并联导体是否短路,并作出跳闸决策,是可以的。以逻辑“或”的方式跳闸。但不能只跳并联导体中的某一根。
     
发表于 2023-11-28 10:54:09 | 显示全部楼层
楼主这个方案,如果不能做到两只630A全同步(或称全联动也行),从结构到运行都会有问题。运行问题前面举过例子了。结构上再举个例子,就是630A的出线端必须装隔离电器。如果原来就是抽出式的还好,自带隔离。否则这么大一把隔离开关,很难再装进去。
     
 楼主| 发表于 2023-11-28 15:34:36 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,看来问题很多,我去找甲方把两个630的换成1250的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则