账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4008|回复: 7

二类:电线

[复制链接]
     
发表于 2023-11-29 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类高层:消防强弱电线采用WDZN。
非消防强弱电:WDZ。
有规范依据么?
发表于 2023-11-29 15:33:47 | 显示全部楼层
二类高层住宅吗?依据JGJ242第6.4.3
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 15:44:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 15:33
二类高层住宅吗?依据JGJ242第6.4.3

1.《住宅建筑电气设计规范 》JGJ242-2011 第6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
2.《住宅建筑电气设计规范 》JGJ242-2011 6.4.5 10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
3.《电力工程电缆设计标准 》(GB50217-2018) 第3.3.7 在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆。
这条我看到了,按照这条说的有点模糊,也没说几类高层。但是消防强电肯定是WD了。消防弱电及非消防强弱电呢,也要WD么
     
发表于 2023-11-29 16:13:18 | 显示全部楼层
没说消防强电必须低烟无卤,规范写得很清楚啊:
高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆
     
发表于 2023-11-29 16:50:12 | 显示全部楼层
很多人都只是关注了强电,其实弱电电缆也有同样问题。
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 17:21:21 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-11-29 16:50
很多人都只是关注了强电,其实弱电电缆也有同样问题。

那就是也是一样么 都用WD
     
 楼主| 发表于 2023-11-29 17:26:58 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-11-29 16:13
没说消防强电必须低烟无卤,规范写得很清楚啊:
高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆

是啊 你平时怎么做的
     
发表于 2023-11-30 14:04:17 | 显示全部楼层
WDZ?后面不要加ABCD吗,不加我怎么知道用哪类阻燃
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则