账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9777|回复: 18

[求助] 车间中间无柱子,高度8.4m,A型疏散指示灯和应急灯怎么安装

  [复制链接]
     
发表于 2023-12-22 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这种情况下,怎么安装啊,是吊装么距地多少米?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-12-23 07:56:49 | 显示全部楼层
可不可以埋地?
     
 楼主| 发表于 2023-12-23 09:36:17 | 显示全部楼层

肯定不可以 估计只能吊装
     
发表于 2023-12-23 10:42:07 | 显示全部楼层
没有柱子就可以不做,只在门上做
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-23 15:20:47 | 显示全部楼层
吊装2.5m,吊装2.5m
     
发表于 2023-12-24 17:30:37 | 显示全部楼层
室内高度大于4.5m,标志灯采用特大型、大型,特大型、大型疏散出口标志灯的最大视距不超过30m,室内可不设置疏散方向标志灯,如超过这个距离,在疏散走道、通道上方时增加安装吊装的方向标志灯,标志灯底边距地面高度不不宜大于6m。GB51309-2018 3.2.9.2.2)、4.5.11.3。
发表于 2023-12-25 09:11:19 | 显示全部楼层
如果是普通厂房,不是高层,不是丙类,则不需要设置疏散标志,装几个出口灯就行
发表于 2023-12-25 09:11:53 | 显示全部楼层
出口灯附近设置几盏疏散照明灯具
发表于 2023-12-25 09:12:48 | 显示全部楼层
当然,如果明确是人员密集的厂房,就需要了
     
发表于 2023-12-25 09:27:50 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2023-12-24 17:30
室内高度大于4.5m,标志灯采用特大型、大型,特大型、大型疏散出口标志灯的最大视距不超过30m,室内可不设 ...

6m的高度,用处有多大,大概率是看不清甚至都看不到
     
发表于 2023-12-25 09:43:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:11
如果是普通厂房,不是高层,不是丙类,则不需要设置疏散标志,装几个出口灯就行

疏散标志都不装了,为什么要装出口灯?
     
发表于 2023-12-25 09:44:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-25 09:11
出口灯附近设置几盏疏散照明灯具

这又是什么操作?
     
发表于 2023-12-25 09:50:16 | 显示全部楼层
应急灯用B型吸顶,这种厂房应该都有行车吧,指示灯沿着墙壁做一圈,没有的话可以距地6m吊装
     
发表于 2023-12-26 15:25:12 | 显示全部楼层
采用大型特大型,可以有30米的距离的,应急照明灯吊装就行
     
发表于 2023-12-26 18:31:18 | 显示全部楼层
没有柱子,中间就不设疏散指示灯,疏散照明灯吸顶装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则