账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5769|回复: 6

[求助] 关于消防用的弱电井位置设置的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-12-26 14:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做一个外网的初步设计,因为涉及到水专业管线的冲突,现在我有一个消防的弱电井设置的位置需要离建筑0.5m,我知道线穿管敷设时最近可以距建筑物基础0.3m(电缆线路施工及验收标准GB50168-2018  表6.2.3和6.2.4.2.7条),井距建筑0.5m可以满足要求吗?如果能帮忙指点一下具体的规范出处就更好了
然后还有一个问题,穿管敷设情况下,埋深除去需在冻土层以下之外,还有没有具体深度要求?直埋至少0.7m深,但是穿管敷设规范里好像没有提到
     
发表于 2023-12-26 14:33:59 | 显示全部楼层
1.弱电井设置在建筑物散水外。(GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范6.3.2)
2.埋深0.5~0.7m,有规范要求。(GB 50289-2016 城市工程管线综合规划规范表4.1.1)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-12-26 14:38:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2023-12-26 15:35 编辑
biwole 发表于 2023-12-26 14:33
1.弱电井设置在建筑物散水外。(GB 55024-2022 建筑电气与智能化通用规范6.3.2)
2.埋深0.5~0.7m,有规范 ...

消防线路的埋深也能应用这条规范吗?有没有别的要求?谢谢老哥回答疑问了
发表于 2023-12-27 09:02:26 | 显示全部楼层
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准也有
     
发表于 2023-12-27 14:16:16 | 显示全部楼层
弱电室外管线埋深:民标26.2.10
     
 楼主| 发表于 2024-1-2 09:17:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-27 09:02
GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准也有

受教了,我去翻翻这个规范
     
 楼主| 发表于 2024-1-2 09:32:01 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-12-27 14:16
弱电室外管线埋深:民标26.2.10

受教了,民标我也去看一看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则