账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6812|回复: 13

[求助] 小公建应急照明是否需要设置?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-28 11:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
碰到一个新农村改造的项目,项目中都是些几十平米或者100多平米的单层公共建筑,包括快递驿站、小公厕等。根据防火通规,现在的疑问是:
1、这种小公建是否需要做疏散指示?
2、有个几十平米的展厅,是否需要做疏散照明?
3、有个办公性质的建筑,整个建筑面积200多平,每间约30平米,一共六间排成一排,房间门全部开向室外,这种是否有必要做应急照明?怎么做?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-12-28 14:03:20 | 显示全部楼层
建筑防火通用规范,只要建筑有安全出口都得设疏散照明呢,疏散指示也顺便设上呗;不想设说明写一下本项目为火灾发展缓慢场所呗,否则就违反强条啦
     
发表于 2023-12-28 16:56:53 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-12-28 14:03
建筑防火通用规范,只要建筑有安全出口都得设疏散照明呢,疏散指示也顺便设上呗;不想设说明写一下本项目为 ...

为啥缓慢也是个问题   哈哈哈哈哈哈哈哈哈
     
发表于 2023-12-29 09:13:58 | 显示全部楼层
个人认为小于200平不用设置
     
发表于 2023-12-29 10:40:55 | 显示全部楼层
除公厕外,安全出口设指示灯及疏散照明
     
发表于 2023-12-29 11:51:10 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-29 10:40
除公厕外,安全出口设指示灯及疏散照明

规范有说公厕除外吗?
     
发表于 2023-12-29 17:07:06 | 显示全部楼层
看《 建筑设计防火规范》10.3条 和《 建筑防火通用规范 》10.1条 属于公共建筑 的都需要安装
     
发表于 2023-12-31 11:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2023-12-31 11:59 编辑

《建筑防火通用规范》GB55037-2022/10.1.8条文解释指出,灯光疏散指示标志的性能要求和具体设置要求,可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。
《建筑防火通用规范》GB55037-2022/10.1.9的条文解释指出:本条规定的这些部位是建筑内人员在疏散时必须经过的主要路径和节点,这些场所是建筑内同一时间可能聚集的人数较多、人员疏散时易出现混乱和拥堵等情况的区域。疏散照明的具体设置要求,可以按照国家现行相关技术标准的规定确定。

     
发表于 2024-1-2 08:58:06 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-29 10:40
除公厕外,安全出口设指示灯及疏散照明

去年上面批文 画了很多乡村厕所 特别是旅游公厕 不管大小  一律都上应急照明.....

点评

不可放过一个  发表于 2024-1-2 09:41
你可错杀一万,不可方可一个的典型思维  发表于 2024-1-2 09:40
     
发表于 2024-1-2 09:47:15 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-29 10:40
除公厕外,安全出口设指示灯及疏散照明

我这个比较特殊 属于上面领导要求 就旅游公厕必须要有 不然不给补贴 甲方能怎么办 只能找设计方加上呗
     
发表于 2024-1-2 09:54:49 | 显示全部楼层
旅游公厕,
设个停电应急照明倒是有必要,
但和消防疏散应急照明没一点关系。
GB55037也明确“火灾发展缓慢”场所不用设消防应急照明,
公厕都不算“火灾发展缓慢”的话真不知道公建里还有哪些能算。
     
发表于 2024-1-2 09:57:45 | 显示全部楼层
应急照明包括了疏散照明、安全照明和备用照明,
别一说应急照明就和消防疏散照明等同起来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则