账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17362|回复: 20

[讨论]等电位与接地

[复制链接]
     
发表于 2007-10-31 01:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有个问题:</P>
<P>等电位联结线与接地线有什么区别?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-10-31 10:06:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>冷爷,这个问题恐怕拿来讨论过了点吧。</P>
<P>我来说说。</P>
<P>等电位联结线是用来传递电位的,使其所联结的设备可导电部分(外壳)间电位相等,它并不传递故障电流。</P>
<P>而接地线。由于N和PE都要接地,其实严格上来讲,接地线分为工作接地线N和保护接地线PE。N就不说了。PE的作用是讲设备可导电部分与接地极相连,好让在接地故障时有较小的故障回路阻抗,达到尽量保护人身安全的目的。</P>
<P>联结线和PE线可以说目的相同,作用相似,而等电位的作用又较PE线明显。。。以下省略无数。。。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-10-31 19:19:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>哈哈,板爷,我提的问题是很简单,我想看看大家对一个简单的问题是怎么理解的。</P>
<P>进来都回个贴,灌水都好!</P>
     
发表于 2007-10-31 20:08:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 10:06:54</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR>N线可以重复接地么?<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-10-31 20:10:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

楼上的,跑题了跑题了。
发表于 2007-12-17 16:54:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>卫生间局部等电位需要和总等电位连接吗</P>
     
发表于 2007-12-17 19:21:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tibet</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 16:54:56</I>)的发言<BR>
<P>卫生间局部等电位需要和总等电位连接吗</P></DIV><BR><BR>个人意见:不要!
     
发表于 2007-12-17 20:50:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>前几天去工地就一个酒店项目现场交底,现场施工员问:"这局部等电位怎么不和总等电位相连"</P>
<P>答:"不用",然后这施工员很不屑地嘟囔:"我都做了N个酒店了,没见过局部等电位不和总等电位相连的!"</P>
<P>--------------无语!</P>
     
发表于 2007-12-17 21:07:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>gdx8785</b> 在(<i>2007-12-17 20:50:29</i>)的发言<br><p>前几天去工地就一个酒店项目现场交底,现场施工员问:"这局部等电位怎么不和总等电位相连"</p><p>答:"不用",然后这施工员很不屑地嘟囔:"我都做了N个酒店了,没见过局部等电位不和总等电位相连的!"</p><p>--------------无语!</p></div><br><br>你也可以很不屑地对他说“因为你是土鳖、你没见识……”(引用网络上著名的老罗语录),呵呵,开个玩笑。
     
发表于 2007-12-17 21:16:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2007-10-31 1:34:03</i>)的发言<br><p>有个问题:</p><p>等电位联结线与接地线有什么区别?</p></div><br><br>这个问题非要说清楚?我看还有点麻烦。既然冷斑说出“等电位联结线”,那么就认为你在建筑物内已经形成等电位系统,因此从该等电位系统的给定接地点(通常为MEB)处至接地极间的导体为接地线,等电位系统内部的联结导体为等电位联结线。如果有特殊区域内的专用接地板(比如自控系统机房内部专用接地板),它需要通过一根专用的导体与MEB连接实现接大地,那么这段专用导体个人认为也应该称为接地线。
     
发表于 2007-12-17 21:48:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-10-31 20:08:29</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR>N线可以重复接地么?<BR></DIV>不好意思,真的跑了<BR><BR>
     
发表于 2007-12-17 22:01:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>作为补偿,告诉可以查询王厚余老先生在1999年发表在《建筑电气》和2004年发表在上海《电世界》第10期的《重复接地和等电位联结 》</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 23:38:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 21:16:39</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B> 在(<I>2007-10-31 1:34:03</I>)的发言<BR>
<P>有个问题:</P>
<P>等电位联结线与接地线有什么区别?</P></DIV><BR><BR>这个问题非要说清楚?我看还有点麻烦。既然冷斑说出“等电位联结线”,那么就认为你在建筑物内已经形成等电位系统,因此从该等电位系统的给定接地点(通常为MEB)处至接地极间的导体为接地线,等电位系统内部的联结导体为等电位联结线。如果有特殊区域内的专用接地板(比如自控系统机房内部专用接地板),它需要通过一根专用的导体与MEB连接实现接大地,那么这段专用导体个人认为也应该称为接地线。</DIV>
<P><BR><BR>这个问题,要追溯到05年的注考,就有一题问,哪根是接地(或者是等电位联结)线。</P>
<P>老贾,这个问题你都说麻烦,哈哈,看来还是有探讨的价值哦。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 23:40:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 22:01:18</I>)的发言<BR>
<P>作为补偿,告诉可以查询王厚余老先生在1999年发表在《建筑电气》和2004年发表在上海《电世界》第10期的《重复接地和等电位联结 》</P></DIV>
<P><BR><BR>秋石,这不能解决问题的。我没有《电世界》。</P>
<P>很多东西书本都有,去看就是了,何必在这里灌水?</P>
<P>在这里灌水,要看的就是你的意思,而不是书本的意思,或者你理解出来的书本的意思。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-18 23:41:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 20:50:29</I>)的发言<BR>
<P>前几天去工地就一个酒店项目现场交底,现场施工员问:"这局部等电位怎么不和总等电位相连"</P>
<P>答:"不用",然后这施工员很不屑地嘟囔:"我都做了N个酒店了,没见过局部等电位不和总等电位相连的!"</P>
<P>--------------无语!</P></DIV><BR><BR>怎么联结的?说说。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则