账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4690|回复: 8

[求助] 规范里面说的建筑面积,是指实际使用面积,还是计容面积?

[复制链接]
     
发表于 2024-1-12 13:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有些建筑层高很高,计容面积远远大于实际使用面积。现在碰到一个项目,高速上面的休息站,实际使用面积2000多平方米,计容面积达到1万多。上不上二级负荷很纠结。
     
发表于 2024-1-12 16:14:57 | 显示全部楼层
看过高速服务区有的整了柴发机房。民标有条自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷。现在不少服务区有扶梯。
     
发表于 2024-1-12 16:54:26 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-1-12 16:14
看过高速服务区有的整了柴发机房。民标有条自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷。现在不少服务区有扶梯 ...

基本所有的服务区都会设置柴油发电机,行业规范和行业习惯决定的。
     
发表于 2024-1-12 16:56:33 | 显示全部楼层
休息站是什么东西,只听说过服务区和停车区。
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 10:48:11 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-12 16:56
休息站是什么东西,只听说过服务区和停车区。

是服务区,表达不善。
     
发表于 2024-1-15 10:58:12 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2024-1-15 10:48
是服务区,表达不善。

服务区的消防负荷等级最低为二级,厨房、公共照明也基本都是二级负荷。如果有主线机电三大系统(收费、监控、通信)的设备的话,这部分为一级负荷。
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:12:36 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-15 10:58
服务区的消防负荷等级最低为二级,厨房、公共照明也基本都是二级负荷。如果有主线机电三大系统(收费、监 ...

请问是哪本规范里面的?
     
发表于 2024-1-15 11:36:10 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2024-1-15 11:12
请问是哪本规范里面的?

高速公路有自己的一套规范体系(行业标准(如JTG D80)+协会标准+地方标准),负荷分级的划分是分地区与设计习惯的,你如果做高速房建项目,最好先把相关规范收集一下。
     
 楼主| 发表于 2024-1-15 13:56:22 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2024-1-15 11:36
高速公路有自己的一套规范体系(行业标准(如JTG D80)+协会标准+地方标准),负荷分级的划分是分地区与设 ...

非常感谢!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则